200A带漏电保护总空气开关经常跳闸是什么原因

如题所述

带漏电保护的空气开关经常跳闸一般有下面三个原因
一:用电电流大于空气开关的额定负荷电流造成跳闸。检查电器的总功率,特别是那些启动电流比较大的(大功率负荷的电机,电磁线圈等),如果有多台这样的设备最好不要同时启动,以免造成空开瞬间过载脱扣(跳闸)。如果不能避免同时启动,那么只有更换额定电流更大的空气开关。
二:负荷电器、线路有掉线、接触不良、漏电等现象。检修线路,分别启动不同的用电设备,排除漏电和接触不良等问题。
三:空气开关质量不好,触点容量不够造成过热或脱扣电流调定不正确造成的跳闸。还有就是漏电保护机构在使用过程中因频繁抖动零部件松动或丢失造成误动作而跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-21
漏电保护开关经常跳闸的原因一是负荷过大,已超过额定值,二是线路中有不明显漏电情况,请仔细观察和查找。
第2个回答  2010-08-21
有百分之八十的可能是漏电啦~~~一般200A的漏电保护开关多数为线路老化造成的接地故障做保护的,这就说明,你开关下面的线路有接地故障,可以用兆欧表测量一下,就OK啦!
第3个回答  2010-08-21
线路存在漏电现象
实际负荷超过额定负荷
空开自身原因
线路可能有单相接地
第4个回答  2020-07-12
380总电源,200A漏电过几个小时会自动跳闸,须要多合几次又不跳了,而且家里用电也不大,这是什么原因
相似回答