12kw三相电用多大电缆?

如题所述

1. 对于380伏12千瓦的电器,建议使用6平方毫米以上的铝芯电缆或4平方毫米的铜芯电缆。
2. 根据功率公式P=UI(功率=电压×电流),12千瓦等于12,000瓦,电压为380伏,所以电流为12,000瓦 / 380伏 = 31.58安培。
3. 如果不考虑电缆的敷设方式、使用环境等因素,建议选择6平方毫米的铝芯电缆或4平方毫米的铜芯电缆。为了安全起见,最好使用6平方毫米以上的电缆,因为低于6平方毫米的电缆可能会因为发热而变得不安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-05-22

同样截面的导线,在不同结构类型、不同绝缘材料及供电电压下,所能承受的工作电流及负载功率是不同的。    

额定功率=12kW,三相电压=380V,功率因数=0.9,对应电流=20.3A,可选电缆:    

2.5mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量28A,相应功率16.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为92.3m;    

1.5mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量25A,相应功率14.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为62.1m;    

4mm² PVC塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量23A,相应功率13.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为179.8m;    

2.5mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量22A,相应功率13.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为117.5m;    

4mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量28A,相应功率16.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为147.7m;    

2.5mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量30A,相应功率17.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为86.2m;    

4mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量31A,相应功率18.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为83.4m;    

4mm² PVC塑料绝缘
 3芯铝电缆,推荐载流量22A,相应功率13.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为117.5m;