电梯平层经常不开门的原因?

如题所述

电梯平层经常不开门的原因
1.开门限位动作不正常,经常误动作,导致不开门。
2. 门机有问题,门机机械上卡阻或者门机变频器故障。
3.开门继电器有问题。
4.主板报故障,有些故障会导致主板输出全部切断,包括开关门。
5.关门按钮卡死,现在全串行的主板程序,对于关门按钮卡死,电梯停站后还是能够开门到位,但是我司PLC控制的程序,关门按钮卡死,有可能导致电梯到站不开门。
6.电梯错层,在其他楼层开门,厅外误以为到站不开门。
7.个别楼层平层感应器插入深度不够,也会有不开门现象。
电梯平层不开门解决
第一;电梯轿门关门到位磁开关坏或电梯本身没有检测到关门到位信号,从而导致电梯不开门。
第二;门区光电开关坏即门机系统或门区回路有故障。当电梯到达门区时主板并没有检测到门区信号从而使电梯不开门。
如果是电脑自动派梯或者进入特殊功能(消防,保安服务)开不开门电脑程序决定。正常时开门要满足门区+速度控制(高速是不可能开门的),平层不开门先看看有没有允许开门信号从电脑板里出来,没有,查门区感应器以及速度环节(有些厂家电梯要出0速才给开门),有开门信号但不开门查开关门控制部件(继电器或者开关管,电缆线,门机控制器,开门到位开关或者门机编码器