16平方的铝线500米损耗多大 ?

线是16平方的 500米!两边各有电表 用电度数不一样 差距太大! 问:这条线路用电1000度 损耗有多少度 ?
注:别提公式,麻烦理工男女帮我把数字直接代入。
例如:1000度实际使用多少度,损耗多少度!
三相线路

  16平方的铝线500米电压损耗为22v(在电缆电流为25A时)。

  查上表,16平方铝线安全载流量为76A。

  电缆电压损失计算(按最大允许电流计算)

  距离:L=500米
  铝线电阻率:ρ=0.0283Ωmm²/m。
  电缆截面积:S=16mm²。
  电缆的电阻:R=ρ×L/S=0.884
  电缆的电压降为:U=IR=76X0.287=67.21
  电缆的电压损失率:10.33/220=30%
  《城市配电网规划设计规范》规定:220V电压波动要求在+5%和-10%之间。因此该电缆不能按最大载流量进行使用。

  电缆的实际允许载流量可以这样计算:

  220x10%=22v

  22/0.884=25A

  因此,电缆在电流值小于25A时,电压降满足《城市配电网规划设计规范》规定,用电设备可以正常使用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答