下列关于水池模板、支架施工的说法,正确的是(  )。

A.池壁内模立柱可同时作为顶板模板立柱
B.顶板支架的横向连杆与池壁模板的杆件相连,提高稳定性
C.墙体对拉螺栓中部应加焊止水环
D.模板可一次安装到顶,分层预留操作窗口
E.跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁板,应按要求起拱

【答案】:C、D、E
两端能拆卸的螺栓中部应加焊止水环,止水环不宜采用圆形,且与螺栓满焊牢固。螺栓拆卸后混凝土壁面应留有40~50mm深的锥形糟。池壁与顶板连续施工时,池壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱。顶板支架的斜杆或横向连杆不得与池壁模板的杆件相连接。池壁模板可先安装一侧,绑扎完钢筋后,分层安装另一侧模板,或采用一次安装到顶而分层预留操作窗口的施工方法。对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答