小区配电房噪音原因:
1、配电房噪声产生主要原因包括
开关柜运行时产生的噪声,配电房中
干式变压器产生的噪声,其中干式变压器噪声包括:铁芯励磁引起的噪声、部件振动引起的噪声等。由于在夜间,系统的负荷较小,电压偏高,变压器噪声大且声音很尖锐,而且由于夜里较白天安静,因此大多数情况下夜晚变压器引起的噪声要较白天更大。
2、其次当绕组中有负载电流流过时,变压器铁心
硅钢片接缝处以及叠片间在
磁通作用下,也会产生振动和噪声也会产生噪声。其次由于负荷性质原因,会导致变压器波形发生畸变,造成谐振现象,产生噪音。对于安装风机的变压器,其风机以及外壳还有其他零部件的振动都会引起大量噪声。
3、变压器处于的环境对变压器噪声的大小也有很大影响。变压器所处环境过于空旷,周围其他设备较少,或者变压器所处位置离墙面过近,内部墙壁光洁,会使配电房内声反射较严重,引起大量噪声。
小区配电房噪音解决方案:
1、露天式配电房噪声治理手段:根据
声环境质量标准,居民小区是属于需要保持安静的区域,同时噪声具有限制值,白天为55dB,夜间为45dB。按照原则,常见综合治理措施:对主要噪声源变压器的振动采取主动隔振设计,以减小变压器振动激发的结构声传递效率;对配电房采用隔声门,减小噪声向外界的扩散;对配电房的窗户要采取通风消声措施。
2、在安装时注意安装质量,可以减少零部件引起的振动而造成噪声问题。变压器运行过程中,定时检查各部件运行是否正常,又无松动等,同时检查是否出现安装导致的变形,如有变形应立即进行校正。
3、在设计配电房时,应该考虑消音问题,例如,尽量避免配电房的门窗直对着用户,配电房的空间应尽量较大,室内做好隔音措施。对于负荷造成的噪声,可以适当控制负载率和选择合适容量的变压器。配电房在
配网中扮有重要角色,是居民用电可靠性的关键枢纽。