自动手动控制水泵的接线图,急急急!!!!

一个时控开关,一个按钮(带灯的),一个旋转按钮(手动,自动)一个交流接触器(线圈是220V),一个热过载继电器一个三相水泵怎么接线啊?

交流接触器的m1.m2 一端接零线另一端接浮球,余下一根浮球线接火线就可以了。附上图:

用浮球开关控制交流接触器线圈,由交流接触器控制潜水泵工作即可。浮球开关接水位过低时浮球下降后接通的触点,控制电压由选取的交流接触器线圈工作电压决定接220V。这样当水位低浮球下降一定高度后触点接通交流接触器启动水泵工作,水位升高后浮球触点断开交流接触器自动停止抽水。手动按钮串在线圈的控制回路中。


扩展资料:

磁悬浮潜水电泵它实现了世界潜水电泵领域重大突破,有效解决了传统潜水电泵的种种弊端:如转换效率偏低、耗电过高、扬程受限、轴承易损、检修频繁等。广泛应用于工矿企业的供排水、农田灌溉及高原、山区供水等领域。

磁悬浮潜水电泵它以独有的专利技术改变了潜水电泵的制造工艺,转换效率达到令人震惊的新水平,创造了巨大节能降耗效益。

磁悬浮潜水电泵解决了制约世界潜水电泵领域发展的轴向力问题,潜水电泵的扬程有了突破性提高,填补了超高扬程(单机扬程设计到上千米)和超大流量(高承载)潜水电泵的市场空白;扬程、流量曲线趋于平缓。其转换效率、单机最高扬程均居世界领先地位。

磁悬浮潜水电泵是新一代潜水电泵,它实现了立轴磁悬浮(在不同工况下保持高效率)、不磨损,使用时间及检修周期延长数倍,省去频繁的定期检修工作,可连续运转数万小时,节省维修、检修费用。

磁悬浮潜水电泵通过了国家级试验室、山东省泵类产品质量检测中心检测。试验数据证明,磁悬浮潜水电泵的转换效率超过传统潜水电泵,用户使用情况结合实验数据及领域内对比,进一步证明其高效节能、转换效率世界领先、单机扬程世界领先及高承载、超大流量、免检修、长寿命等特点!

注意事项

1、如果水泵有任何小的故障切记不能让其工作。如果水泵轴的填料完磨损后要及时添加,如果继续使用水泵会漏气。这样带来的直接影响是电机耗能增加进而会损坏叶轮。

2、如果水泵在使用的过程中发生强烈的震动这时一定要停下来检查下是什么原因,否则同样会对水泵造成损坏。

3、当水泵底阀漏水时,有些人会用干土填入到水泵进口管里,用水冲到底阀处,这样的做法实在不可取。因为当把干土放入到进水管里当水泵开始工作时这些干土就会进入泵内,这时就会损坏水泵叶轮和轴承,这样做缩短了水泵使用寿命。当底阀漏水时一定要拿去维修,如果很严重那就需要更换新的。

4、水泵使用后一定要注意保养,比如说当水泵用完后要把水泵里的水放干净,最好是能把水管卸下来然后用清水冲洗。

5、水泵上的胶带也要卸下来,然后用水冲洗干净后在光照处晾干,不要把胶带放在阴暗潮湿的地方。水泵的胶带一定不能沾上油污,更不要在胶带上涂一些带粘性的东西。

6、要仔细检查叶轮上是否有裂痕,叶轮固定在轴承上是否有松动,如果有出现裂缝和松动的现象要及时维修,如果水泵叶轮上面有泥土的也要清理干净。

参考资料:百度百科-水泵

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31

第2个回答  2021-04-06
用一个浮球和一个交流接触器手动自动控制单相潜水泵接线图。

拓展资料
一. 基本概念
潜水泵是深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作。把地下水提取到地表,是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载,还可用于喷泉景观,热水潜水泵用于温泉洗浴,还可适用于从深井中提取地下水,也可用于河流、水库、水渠等提水工程。主要用于农田灌溉及高山区人畜用水,亦可供中央空调冷却、热泵机组、冷泵机组、城市、工厂、铁路、矿山、工地排水使用。一般流量可以达到(5m3~650m3)每小时、扬程可达到10-550米。
二. 基本参数
包括流量、扬程、泵转速、配套功率、额定电流、效率、出水口管径等等。
潜水泵成套由控制柜,潜水电缆,扬水管,潜水电泵和潜水电机组成。
三. 潜水泵主要用途及适用范围
包括矿山抢险、建设施工排水、农业水排灌、工业水循环、城乡居民饮用水供应,甚至抢险救灾等等。

瞎掰一个 : 把浮球和行程开关连接 调整合适的方向位置 使浮球的运动变成行程开关的通断

给你这个电路图,按图安装即可。

浮球和交流接触器手动自动控制潜水泵实物接线图 交流接触器的m1.m2 一端接零线另一端接浮球,余下一根浮球线接火线就可以了。
用浮球开关控制交流接触器线圈,由交流接触器控制潜水泵工作即可。浮球开关接水位过低时浮球下降后接通的触点,控制电压由选取的交流接触器线圈工作电压决定接220V。
这样当水位低浮球下降一定高度后触点接通交流接触器启动水泵工作,水位升高后浮球触点断开交流接触器自动停止抽水。

浮球开关是一种结构简单,使用方便的液位控制器件,它不需提供电源,没有复杂电路,它具有比一般机械开关体积小,工作寿命长等优点。
选型时只要材质选用正确,任何性质的液体或压力、温度皆可使用,其在造船工业、发电机设备、石油化工、食品工业、水处理设备、染整工业、油压机械等方面都得到了广泛的应用。
浮球开关使用磁力运作,无机械连接件,运作简单可靠。
当浮球开关被测介质浮动浮子时,浮子带动主体移动,同时浮子另一端的磁体将控制杆上的磁体开关动作。
第3个回答  2014-08-18

追问

一相线上接过按钮开关(分为常开常闭)常开那组接旋转按钮手动常闭的接旋转按钮自动自动火线接时控开关火线(进)端零线拉一线接时控开关零线(进)时控开关火线(出)接交流接触器线圈端子A1时控开关零线(出)接交流接触器线圈端A2手动火线直接接到A1,再从零线拉一根线接到A2热过载继电器两个常闭触点一个拉一根线接A1一个接零线,最后就是从A2接根线到交流接触器的L3你看问题在哪时控开关是KG316T型

本回答被提问者采纳
第4个回答  2020-12-24
手动自动控制开关各有一个启动按钮(常开接点)一个停止按钮(常闭接点)
若是一种控制方式时,启动按钮(常开接点)和自保点并联,再和停止按钮(常闭接点)串联
若手动自动一起控制的话,自动、手动启动按钮(常开接点)和自保点并联三个接点并联,再和再和自动、启动停止按钮(常闭接点)分别串联即可。