聚苯板外墙保温施工方案求一份?

如题所述

1、弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩逢线、装饰缝线等。在墙面弹出变形缝线。遵循以下几个原则:

1)外保温系统与不同材料相接处

2)基层墙体材料改变处

3)墙面的连续高、宽度每超过23m,且未设其它变形缝时结构可能产生较大位移的部位

2、挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,并在适当位置挂水平线,用以控制聚苯板的垂直度和平整度。

3、配制专用粘接剂:

1)根据专用粘接剂的使用说明书提供的掺配比例配制,专人负责,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀。

2)拌和好的粘接剂在静停5min后再搅拌方可使用。

3)粘接剂必须随拌随用,拌和好的粘接剂应保证在1h内用完。

4、粘贴聚苯板

1)外保温用聚苯板标准尺寸为1000mm×500mm,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,用裁切电热丝切割器或手用刀锯切割,对角线及板厚误差±2mm,非标准板按实际需要的尺寸加工,尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。但必须注意切口与板面垂直。

2)变形缝两侧及门窗洞口边缘处应预贴250mm宽翻包网格布,可根据实据情况将网格布先预粘于上述要求部位

3)在聚苯板面四周涂抹一圈聚合物砂浆,宽50mm厚10mm,侧面留50mm*50mm宽排气孔,板心按梅花形布设粘结点,间距200mm,直径100mm。采用非标准尺寸板时,粘结胶浆的涂抹面积与聚苯板的面积之比不得少于1/3

4)抹完粘结砂浆后,立即将板立起就位粘贴,粘贴时应轻柔、均匀挤压,并随时用托线板检查垂直平整。板与板挤紧,碰头缝处不抹聚合砂浆。粘贴聚苯板应做到上下错缝,每贴完一块板,应及时清除挤出的砂浆,板间不留间隙,如果出现间隙,应用相应宽度的聚苯板填塞。阴、阳角处相邻的两墙面所粘聚苯板应垂直交错连接,保证板材安装的垂直度。门窗洞口四角不可出现直缝,必须用整块聚苯板裁切出刀把状,且小边宽度≥200mm。

5) 聚苯板接缝不平处应用打磨抹子磨平,打磨动作宜为轻柔的圆周运动。磨平后应用刷子将碎屑清理干净。磨平时间在聚苯板粘贴24小时后进行,以避免对聚苯板粘贴层的扰动。

5、安装固定件:

1)固定件安装应至少在粘完板的24h后再进行。

2)固定件长度为板厚+50mm。

3)用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视固定件直径而定,进墙深度不小于60mm,拧入固定件,钉头和压盘应略低于板面。

6、抹罩面层:聚苯板粘贴24小时后,即可进行抹罩面施工。 用不锈钢抹子在聚苯板表面均匀涂抹一层面积略大于一块网布的抹面胶浆,厚度约为1.5mm。

7、贴网格布

1) 平门窗洞口如不靠膨胀缝,沿45度角方向各加一层400mm*250mm网格布进行加强,加强部位于大面网格布下面

2)将大面网格布沿水平方向绷平,用抹子由中间向左右两边将网格布抹平,将其压入底层抹面胶浆,网格布左右搭接宽度不小于100mm,上、下搭接宽度不小于80mm,不得使网格布皱褶、翘边。

3)膨胀缝处网格布应断开,但装饰缝处网格布不得搭接和断开。

4)基层整修平整,不露网纹及抹刀痕。

8、填嵌缝膏:在墙体与窗框缝隙处用密封膏镶嵌,密封膏镶嵌密实、饱满。