44问答网
所有问题
380v用电量30个千瓦用多大的电表
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-06-06
这主要看使用电器的性能了,是多台用电器还是单台用电器,有无单相用电器,目前直入式的电表好像是最大100A,计算一下使用最大电流(瞬间)就可以决定了,如果30KW就一台电机,减压启动使用,运行电流约60A选用植入式最大的80-100就可以
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YRZK3V3YKWZG3V66DGZ.html
其他回答
第1个回答 2018-06-06
80A的三相电度表
第2个回答 2018-06-06
3x20A(60)电表。
相似回答
总功率
30千瓦380V
设备选直读
电度表
怎么选?
答:
可用直读式
30
---90A,三相四线
电度表
,也可以用2.5(5)A,配三块电流互感器可用100/5,更好一点。
总
用电量
是
30千瓦需要
装多少安
的电表
才合适
答:
如果是家庭电路(220v),最好装140安以上的电表(准确点是136.364安);如果是动力电路(380v),
最好装80安以上的电表(准确点是78.947安)
。
...30KW的设备用多粗的铜线当作电源?
用多大的电表
?(不带互感器的)_百...
答:
30KW电机的额定工作电流大约是63A。纯电阻性负载的话,额定电流大约是46A.取最大值63A。导线截面积。如果距离电源近,使用3X16+1X6平方毫米的电缆就可以,距离远的话相应加粗导线线径。建议使用三相20(80)A
的电表
。
三相
30千瓦
配
多大的电表
?
答:
如果加装电流互感器的话使用75/15的五倍互感器,电表使用5(20)A四倍三相四线电表
,30KW的正常使用的话电流应该会在40A以上,安装40A的就不合适了,要考虑到安全载荷的问题,至少选择50A以上的才合适。原理:在发电机内部有一个由发动机带动的转子(旋转磁场)。磁场外有一个子绕组,绕组有3组线圈(三相...
大家正在搜
7千瓦380v用多大的电表
380v35千瓦用多大电表
30千瓦用多大的电表
30个千瓦三相电需要多大的电线
40千瓦用多大的电表
50千瓦用多大三相电表
三相电20千瓦用多大的线
24kw380v用多大的电线
80安三相电表能用多少千瓦
相关问题
380v,35kw的设备应选多大电流的电度表?怎么算?
35个KW的用电量需用多大的电表(380V)?需用多大的电缆...
三相电用电量20kW要配多大的电表
380v30千瓦,220v20千瓦,要用多粗电线,多大电表
报装工业用电三项380v60Kw满载时电流一般有多大电表一般...
380V,130千瓦,用多大空开?
50千瓦的用电量,380V,应该用多大的电表,互
用电量60千瓦 电压380V 不用互感器 应该配多少安的电表