这样的楼板打洞安全吗

本人在前几天找师傅在阳台楼板上打了个三四公分的洞(穿透部分,上面会大点,成揳型),运气不好,正好露出三根6的钢筋(不知道为什么是三根),穿了两根线管后,上面用稍稀的堵漏王灌(分两次),然后水泥砂浆找平,下面也用堵漏王(加了点沙了和水泥),也用水泥找平,还弄了点白腻子,这样有问题吗,因为楼板上经常有水,会不会怕那三根钢筋生锈,假如锈断会影响结构吗?跪谢!

不会影响结构,3--4公分的空洞是不影响结构的。只要洞口直径不大于楼板的钢筋间距就没有事。
使用堵漏灵封堵完全能满足防水要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-12
没事,封堵好不渗水就行
第2个回答  2020-01-07
请用水泥围住那个洞,围坝高100mm就行,你很专业(牛),知道6圆钢筋,还用了堵漏王,放上水24小时,如果下面不水潮湿就好了,如果潮湿就用堵漏王再抹两遍,直到不潮湿为止,只要不潮湿
钢筋就不会生锈了。
第3个回答  2020-08-18
请用水泥围住那个洞,围坝高100mm就行,你很专业(牛),知道6圆钢筋,还用了
堵漏王