44问答网
所有问题
DD862一4电表,7千瓦能用吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-06
DD862-4是电能表的型号,指的是单相4倍过载电能表。你还需提供电能的额定电流才能知道是否适用于7千瓦。
7000/220=32A,32/4=8A,因此该电能表的额定电流不能小于8A,才行。
如果你在电能表的铭牌上能看到10(40)A的字样,应该就能用于7千瓦。如果写着5(20)A就不行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YRZKR6G63VRR6RYW3VZ.html
相似回答
DD862
-
4
型单相
电表能
承受多少瓦电器
答:
额定能承受1000瓦电器 。最大可以2500瓦
DD862
-
4
型单相
电度表
限制用电功率
吗?
答:
此电表属于单相有功机械式电度表,应该标注有额定电流,用户只要不超出最大额定电流,就没有问题
;例如:2.5/10A电表,10A*220V=2200W,只要最大功率不超出2200W,就没有问题。另外告诉你,此电表没有远程、抄表、监控、控制停送电的功能。
德力西
dd862
-
4
2.5(10)的
电表
能否负担6kw的电热水龙头的用电?
答:
不可以
!2.5安最大10安的电表,仅能长时间负载 220伏乘2.5安的功率!6千瓦的电器,电流是6000瓦除220伏!况且,电水龙开机时电加热器 处于冷态电阻很小,电流比正常工作时大0.99倍!你的电表怎能负担得起?!!!--寂寞大山人
电表DD862
-
4
1.5A
答:
此表为长期过载表 -
4
是可以长期在4倍过载电流下使用 此表的额定电流为1A 所以 也就是在4安培下长期使用 峰值电流是后面的5A 也就是瞬间达到5A也没有问题 超过这个电流就会跳 与负荷的功率千瓦数没有直接关系 另现在民用一般都以8千瓦一户 什么最大负荷只有1320纯粹扯谈 开个空调就将近
1千瓦
了 ...
大家正在搜
一个电表能用多少千瓦
380v60安电表能用多少千瓦
60安380电表能用多少千瓦
三相80安电表能用多少千瓦
三相电表60a能用多少千瓦
家用60a电表能带多少千瓦
电表100a能用多少千瓦
现在民用电表一般能负载多少瓦
电表怎么看能用多少瓦