PKPM模型配筋

用强刚模式计算的时候所有都很好,没有超筋,但是配筋计算不采用强刚模式后,有个别柱子出现轴压比超限现象,请问还要不要调模型

还是需要调整模型的,配筋时需要看非强刚的计算结果。强刚的计算结果通常只是在看周期、位移比等整体指标时用的。目前版本的pkpm强刚否有三个选项,如图,通常选第三个。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-25
跟刚性假定关系不大,刚性假定是计算主体位移的一项

轴压比,指柱(墙)的轴压力设计值与柱(墙)的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值。它反映了柱(墙)的受压情况。
限制轴压比主要是为了控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见《抗规》6.3.6和6.4.5,在剪力墙的轴压比计算中,轴力取重力荷载代表设计值,与柱子的不一样,不需要考虑地震组合
建筑结构设计时,轴压比不满足要求的调整:
1、 查看:混凝土构件配筋及钢结构验算简图
调整标准: 抗规6.3.6和6.4.5,高规 6.4.2和7.2.13
主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.6和6.4.5,高规 6.4.2和7.2.13。
轴压比不满足时的调整方法:
1)程序调整:SATWE程序不能实现。
2)人工调整:增大该墙、柱截面或提高该楼层墙、柱混凝土强度。
相似回答