以往的要求是可带故障运行2小时。但随着经济发展,对供电可靠性的要求越来越高。
新版Q/GDW 10370—2016配电网技术导则 要求如下:
9 配电网继电保护和自动装置、配电自动化及信息化
9.1 配电网继电保护和自动装置
9.1.1 配电网继电保护和自动装置配置应符合GB/T 14285标准要求。
9.1.2 配电网继电保护装置整定计算应符合DL/T 584 标准要求。
9.1.3 对于变电站出线开关过电流保护无法保护线路全长的馈线,可在该馈线上选择适当分段处配置一级过电流保护,定值与变电站出线开关过电流保护和下级线路过电流保护配合,宜采用重合器方式。
9.1.4 在10kV架空线路用户接入产权分界点处,电网侧应配置用户分界开关,具有用户内部接地故障跳闸功能和相间短路故障隔离功能。必要时,用户分界开关可采用具有相间短路保护跳闸功能的断路器,相间短路保护0s跳闸,小电流接地系统单相接地保护有一定延时并与上级保护相配合。
9.1.5 C、D、E类供电区域架空线路可采用重合器、分段器模式隔离相间短路故障。
9.1.6 分布式电源接入35 kV及以下电压等级电网时,其继电保护配置和整定运行原则应符合GB/T 14598.306、Q/GDW 11198、Q/GDW 11120标准。
9.1.7 继电保护和安全自动装置应为通过行业或国家级检测机构检测合格的产品。
9.1.8 分布式电源接入配电网时,分布式电源侧应具有在电网故障及恢复过程中的自保护能力。
9.1.9 分布式电源的接地方式应与电网侧的接地方式相适应,并应满足人身设备安全和保护配合的要求。
9.1.10 分布式电源切除时间应符合线路保护、重合闸、备自投等配合要求,以避免非同期合闸。
9.1.11 含分布式电源联络线的变电站,若分布式电源接入10(6)~35kV电压变电站母线,可在站内更高电压等级按符合区域电源接入系统的安全自动装置要求配置故障解列。故障解列宜以母线段为单位,含低/过频保护、低/过电压保护等,联跳分布式电源联络线断路器。
9.2 中压架空线路单相接地故障选线选段
9.2.1 中性点不接地或经消弧线圈接地系统,宜在变电站内安装有效的选线装置,并选用相应技术的具有判断和隔离接地故障功能的分段、联络开关,实现线路单相接地故障判断和隔离故障功能。
9.2.2 当不具备装设或改造具有隔离功能的线路分段开关条件时,宜选用具备单相接地检测功能的故障指示器实现故障区段定位功能。
9.2.3 可选用合理的配电自动化方式辅助实现故障的快速判断、隔离、故障定位信息上传等功能,并应与变电站馈线开关、线路开关、线路故障指示器等功能和设置相结合。
9.2.4 中性点不接地或经消弧线圈接地系统发生单相接地故障后,线路开关宜在延时一段时间(最短约10s,级差3s)后动作于跳闸,以躲过瞬时接地故障。

9.3 配电自动化的建设原则
9.3.1 配电自动化作为配电管理的重要手段,应全面服务于配电网调度运行和运维检修业务。
9.3.2 配电自动化建设应以一次网架和设备为基础,统筹规划,分步实施。结合配电网接线方式、设备现状、负荷水平和不同供电区域的供电可靠性要求进行规划设计,统筹应用集中、分布和就地式馈线自动化装置,合理配置“三遥”自动化终端,提高“二遥”自动化终端应用比重,力求功能实用、技术先进、运行可靠。
9.3.3 配电自动化应与配电网建设和改造同步规划、同步设计、同步建设、同步投运,遵循“标准化设计,差异化实施”原则,充分利用现有设备资源,因地制宜地做好通信、信息等配电自动化配套建设。
9.3.4 对于规划A+、A、B、C类供电区域,架空线路宜采用就地型馈线自动化,电缆线路宜采用集中型馈线自动化;对于重要用户所在线路,宜选取线路关键分段开关及联络开关实施“三遥”功能;对于非重要用户所在线路,可采用安装远传型故障指示器;对于开关站应实现“三遥”功能。
9.3.5 对于规划D、E类供电区域,配电线路采用远传型故障指示器,实现故障的快速判断定位,缩短故障查找时间;对于长线路,可在远传型故障指示器之间加装就地型故障指示器,进一步缩小判断故障区间,便于抢修人员查找故障。
9.3.6 配电自动化建设与改造应遵照Q/GDW 1382、Q/GDW 1625等标准的具体要求,合理选择配电自动化系统的建设规模、软硬件配置和主要功能及实现方式。
9.3.7 配电网调度控制所需实时数据的采集应确保数据的实时性和可靠性要求。
9.3.8 配电自动化通信网络应满足实时性、可靠性等要求,因地制宜,宜采取多种通信方式互补,其通信通道可利用专网或公网。配电网电缆通道建设时,应同步预留通信通道。
9.3.9 配电自动化系统信息交互应严格遵守电力二次安全防护要求,在管理信息大区部署的功能应符合电力企业整体信息集成交互构架体系,遵循纵向贯通、横向集成、统一规范、数据源唯一、数据共享的原则。
9.3.10 配电自动化系统故障自动隔离功能应适应分布式电源接入,确保故障定位准确、故障隔离策略正确。
9.3.11 配电自动化系统应满足电力监控系统安全防护有关规定。
9.3.12 在有条件的场所,可利用配电自动化终端装置记录并采集配电网电压异常、故障前兆等信息,进行故障区段判断、故障预警及配电网状况分析等。
9.3.13 规划实施配电自动化的地区,应满足配电自动化建设要求一次建成,避免重复改造,所涉及配电设备应预留自动化接口。
9.3.14 配电自动化终端宜具有关口电量统计功能,终端及相关电压、电流互感器精度应满足10千伏分线线损管理要求,计量装置建设、改造与配网改造同步进行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-25
10KV的高压电机吧?
首先你要搞清楚小电流接地选线装置的作用,10KV属于小电流接地系统(中性点不接地或经消弧线圈、电阻接地)发生单相接地故障时,并不会有很大的短路电流,所以过流保护不会动作,接地电流较小,按电力系统安全运行规程的规定,发生单相接地故障后可继续运行1至2小时,但此时系统非故障相对地电压升高为线电压且高压电机缺相运行,若不及时处理,极易发展成两相短路使故障扩大,弧光接地还会引起全系统过电压。
通过小电流接地选线装置
可以准确找出接地线路
告警(跳闸)