0.4KV变压器,应选用多大截面的( )电缆

如题所述

这需要知道变压器的额定功率,以下按100KW,功率因数为0.8的变压器为例,计算电缆截面积:

变压器额定电流=100KW/(√3x400Vx0.8)=180A

根据额定电流(180A)反查电缆参数表,例如想使用VV型的三芯铜电缆,查得结果是:

3x70mm²---------199A >180A

3x95mm²---------209A >180A

所以土壤中敷设可以选择3x70mm²ç”µç¼†ï¼›

在空气中敷设可以选择3x95mm²ç”µç¼†ã€‚

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-29
取决于变压器的容量
相似回答