热电偶补偿导线的温度有100度会不会影响最后测温精度

要测量的温度有200度,但是热电偶补偿导线要穿过一片区域有100度,这个温度作用在补偿导线上会不会对测量产生误差

理论上测量是以冷端在零度为
标准
测量的,然而,通常测量时
仪表
是处于
室温
之下的,由于冷端不为零度,造成热电势差减小,使测量不准,出现错误。所做的补偿
措施
就是冷端温度补偿
.
热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过
引线
与测量
电路连接
的端称为冷端)的温度保持不变,其热
电势
大小
才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将影响严重测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿。
热电偶的冷端补偿通常采用在冷端串联一个由
热电阻
构成的
电桥
。电桥的三个桥臂为
标准电阻
,另外有一个桥臂由(铜)热电阻构成。当冷端温度变化(比如升高),热电偶产生的热电势也将变化(减小),而此时串联电桥中的热电阻
阻值
也将变化并使电桥
两端

电压
也发生变化(升高)。如果参数选择得好且接线正确,电桥产生的电压正好与热电势随温度变化而变化的量相等,整个热电偶测量
回路
的总输出电压(电势)正好真实反映了所测量的温度值。这就是热电偶的冷端补偿原