根据电流怎么选择电缆有表可查么?

工地施工用电 需要假设电线 准备用三相五线制 变压器为630kw 从附近电网引入 至变压器 500m内
需多大的铝线啊 需要知道公式 及计算过程 请专业认识给予帮助

  导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

  口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系

  10下五,100上二,    25、35,四、三界,.    70、95,两倍半。

  穿管、温度,八、九折。    裸线加一半。    铜线升级算。

  说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:

  1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 18

  根据电流怎么选择电缆有表可查:

  参考资料:

  http://wenku.baidu.com/link?url=CehjPoHKPR33ox3ncEBIY7yh7IiOhUv6E8_L_3zycNO-NyjMBxRKE7_VNMa6lJ4Oo6ZYmxdD_ZQplaTuFGljgtSkXyuFA0O53nllpARtpFi

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26
变压器630千伏 但变压器只能用到8成到8成5所以630x0.8/1.732/0.38=765.77A(变压器容量x变压器实际可用系数x根号3x电压) 铝线一般要取大1级或者2级的导线选择 所以需要BLVV-2x(4x240) 变压器500m内的距离是在标准范围内本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-04-09
500V单芯聚氯乙烯塑料绝缘电线在空气中敷设长期连续负荷允许载流量
  适用电线型号:BV BLV BVR
  导电线芯最高允许工作温度:+65℃
  周围环境温度:+25℃
表1 500V单芯聚氯乙烯塑料绝缘电线在空气中敷设长期连续负荷允许载流量
截面 长期连续负荷允许载流量A 相应电线表面温度℃
mm 铜 芯 铝 芯
0.75 16 60
1.0 19 60
1.5 24 18 60
2.5 32 25 60
4 42 32 60
6 55 42 60
10 75 59 60
16 105 80 60
25 138 105 60
35 170 130 60
50 215 165 60
70 265 205 60
95 325 250 60
120 375 285 60
150 430 325 60
第3个回答  2014-04-08
变压器最大输出910A本回答被网友采纳
第4个回答  2014-04-08
有 但是你的条件太少了