【答案】:D
根据《屋面工程技术规范》(GB 50345—2012)第4.11.14条规定,女儿墙的防水构造应符合下列规定:①女儿墙压顶可采用混凝土或金属制品。压顶向内排水坡度不应小于5%,压顶内侧下端应作滴水处理。②女儿墙泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm。③低女儿墙泛水处的泛水层可直接铺贴或涂刷至压顶下,卷材收头应用金属压条钉压固定,并应用密封材料封严;涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷。④高女儿墙泛水处的防水层泛水高度不应小于250mm,防水层收头应符合本条第3款的规定;泛水上部的墙体应作防水处理。⑤女儿墙泛水处的防水层表面,宜采用涂刷浅色涂料或浇筑细石混凝土保护。