44问答网
所有问题
送电瞬间造成电流互感器炸裂的原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-03-19
可能是瞬间产生高压脉冲,超过了电流互感器的绝缘电压,导致击穿。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YRZYKK66RK3RRKVKKGZ.html
其他回答
第1个回答 2014-03-19
送电瞬间有大的负荷,且这个时间段电流互感器二次开路。
第2个回答 2014-03-20
瞬间涌流,并开路。
相似回答
35千伏的变电站炸
电流互感器
,电压互感器是什么
原因
,换了电流互感器,电...
答:
炸变电站电流互感器和电压互感器的原因可能是因为电流或电压超载、设备老化或故障
。更具体地说,电流互感器可能会因为电流超负荷或内部组件损坏而发生炸裂。而电压互感器则可能会因为电压过高或内部绝缘失效导致烧损。如果更换了电流互感器后,电压互感器又开始烧变压器,可能是因为电流互感器损坏时造成的电压...
...器外壳
炸裂
,10kV线路也未接地,请问是啥
原因造成
的?
答:
1、PT多次投在空母线上而诱发的铁磁谐振而导致 该系统母线线路较短
,当PT投在空母线上时,由于空母线对地电容C0较小,使得容抗X0较大,而线路中的感抗XL是随系统电压的变化而变化的,尤其是对于焦化行业系统电压由于系统中存在电弧炉等设备,不可避免的有较大的电压波动,当电压波动过程中,X0/XL=...
测量
电流互感器
为什么
炸裂
答:
这不能说是炸裂,我处很多互感器都有同样的现象,但不影响使用,
互感器的温度也不高,估是塑料质量有问题
。上图的问题不算什么,注意监测互感器的温度和不要让互感器开路就是了。
某变电站主变
电流互感器
故障的技术分析与处理 电流互感器不能开路
答:
从此次设备事故的技术分析结果来看,
这是一起典型的电流互感器在结构设计和制造工艺质量同时存在问题而造成的故障
,该型号电流互感器的绝缘结构和制造工艺存在明显不足,为防止此类故障发生,建议更换该厂生产的该型号电流互感器,以确保电网设备运行可靠。参考文献 [1] 电气设备.第8单元第四章.[2] 电气...
大家正在搜
电压互感器和电流互感器区别
电流互感器的工作原理
电流互感器接电表
电流互感器的型号
三相电电流互感器接法
电流互感器原理
电流互感器接电表接线图
电流互感器电表安装图
电度表与电流互感器接法
相关问题
开关柜测量电流互感器为什么炸裂
10KV电压互感器刚送电十几秒钟就爆炸了,有了解原因的请帮忙...
互感器爆炸的原因
35kv电压互感器爆炸是什么原因C相电压互感器爆炸
35KVk开关柜中的电流互感器炸裂是什么原因
电压互感器为什么会爆炸?
电流互感器怎么会爆炸啊?