福建省满堂脚手架高度超过多少需要专家论证
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-23
福建省满堂脚手架高度超过50m需要专家论证。据《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011,扣件式钢管脚手架允许搭设的最大高度为50米,架体搭设高度超过50m,应编制专项施工方案未并按规定组织专家论证,经批准后方可实施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YRZZZWZYZYDZRRG6DGK.html
相似回答
满堂
红
脚手架高度超过多少
米
需要
做
专家论证
?
答:
满堂红脚手架高度超过50米需要做专家论证
。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需要组织专家进行论证,论证通过后,方可进行施工。对于脚手架工程来说,需要论证的范围为:(1)搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。(2)提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。(...
满堂脚手架7一8米要专家
认证吗
答:
2、所以按照规范,
超过5米的支模架就必须进行专家论证
,论证的目的在于对施工方案的合理性,安全性,可操作性进行专家集中讨论,确保施工过程中不发生支模架坍塌。
满堂脚手架
多高
需要
做专项方案?
答:
超过5米需要做专项方案,
超过8米需要专家论证 建书软件
,十年专注脚手架和模板支架计算软件。2014年初率先推出基于CAD工程图识别的模板支架与脚手架设计绘图和材料用量计算软件
只用于操作平台的
满堂脚手架需要专家论证
吗?
答:
不需要。根据规定,
只有搭设高度超过24米的大型满堂脚手架才需要专家论证
,而操作平台的并不属于其中之一,因此只需要常规的施工方案和相应的验收即可。