判断变压器性能是否合格的方法是什么?

如题所述

判断变压器性能是否合格的方法是什么?

对于中、小型变压器来说,需要采用下述的简易方法来诊断其内部的故障。测量直流电阻需要用电桥测量每相高低压绕组的直流电阻的方法,看其各相间阻值是否平衡以及是否与制造厂出厂数据相符,若不能测相电阻,则可以测线电阻,从绕组的直流电阻值,即可判断绕组是否完接,有无短路和断路情况以及分接开关的接触电阻是否正常。若切换分接开关后直流电阻变化较大,刚说明问题出在分接开关触点上.而不是绕组本身。上述测试还能检查套管导杆与引线、引线与绕组之间连接是否良好。

测量绝缘电阻。用兆欧表测量各绕组间、绕组对地之间的绝缘电阻值R60/R15·根据测得的数值可以判断备侧绕组的绝缘有无受潮,彼此之间以及对地有无击穿闪络的可能。测量介质损耗因数tgδ。用西林电桥测量绕组间和绕组对地的介质损耗因数tgδ,根据测试结果,可以判断各侧绕组绝缘是否受潮,是否够体劣化等。还可以通过测量绝缘油和空载试验来判断。取绝缘油样作简化试验。用闪点仪测量绝缘油的闪光点是否降低,绝缘油有无炭粒、纸屑,并注意油样有无焦的臭味。如有气相色谱分析仪,则可测油中的气体含量。用tr述方法判断故障的种类,性质等。空载试验。对变压器进行空载试验,测量三相空载电流和空载损耗值,以此判断变压器的铁心硅钢片有无故障,磁路有无短路以及线圈短路故障等现象。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-21
‍‍

第2个回答  2018-01-21
‍‍

变压器耐压测试(外施高压试验)主要是检验变压器的主绝缘是否合格,就是一次线圈、二次线圈之间,它们与铁心、外壳之间的绝缘状况。如果不合格,不但会危及变压器本身及相连的其他电气装置损坏,还会对用电的设备和人员造成危险。耐压测试是用工频试验变压器来加一定的交流高电压的,持续一分钟,如果绝缘不击穿或漏电流不超过一定值,就是合格的。比如油浸式电力变压器,10kV的,出厂试验和交接试验分别为35、30kV。外施(工频)耐压测试:测试目的:检测变压器主绝缘。(现场施加出厂试验值的85%。

‍‍
第3个回答  2018-01-21
‍‍

感应耐压测试的测试目的是检测变压器纵绝缘(绕组匝间、层间、段间等)。测试仪器需要用到250kVA和175Hz发电机组及其测量部分(这是我所在的试验站所用的)。测试步骤;对试品某一侧施加2倍的额定电压(一般都是从低压侧来施加电压,持续时间35s,计算公式为t=120×50Hz/175Hz=34.3s),试品应不发生击穿并无放电声。单只线圈感应试验是通过变压器两个出线端子引出两个点(A和X)与线圈对应端子相连,对变压器施加感应电压等于线圈承受同样的感应电压,从而达到试验的目的。

‍‍