关于变频器烧电机的问题

如题所述

你的电机运行时本身温度应该比较高。电机烧坏原因多数是过温烧坏。
有可能是你的变频器参数没调对:
1、你的变频器的功率等级大于电机功率。导致“电机过载保护”失效。
2、你的变频器V/F曲线参数设置不合理,导致加在绕组上的电压很大,发热很大。
3、电机是否低频运行,若低频,电机本身散热性能减弱,导致温度升高。
4、变频器载波设置不合理。
5、变频器本身性能确实很差,输出谐波比较多,导致电机温度比较高。
你最好是拿个测温仪监视下电机温度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-25
660V的变频器输出高次谐波电压击穿电机绝缘层。
参见相关论文
另外输出端是否加了出线电抗器?
如果没有,请另外配出线电抗器。
输出电抗器,亦称马达电抗器,它的作用是限制电机连接电缆的容性充电电流及使电机绕组上的电压上升率限制在54OV/us以内.
这样吧,兄弟:
1)先脱开变频器,直接启动风机,看风机电流是否正常?看看是否负载过重。电机发热是否能和标称的等级绝缘等级相配。如果老烧电机,负载过重也是可能原因之一(风机负载一般不重,但可能电机选小了)。
2)变频器的使用条件一样的情况下,如果风机的叶轮结构不一样,那么负载的特性都不一样,如同搅拌的搅拌浆形状一个意思。使用环境啊,影响因素很多的。建议你还是加一个出线电抗器试试。
3)适当提高变频的载波频率。使输出波形尽量接近正弦波。
第2个回答  2019-08-02
可能是谐波电压击穿绝缘。加装,输出电抗,滤波器,直流电抗器,降低负载,减短输出电缆长度。谐波问题在变频器运用中是个很难解决的问题,会产生干扰,使电机温度过高,加速绝缘老化,降低功率因数,加速用电设备的老化,影响无功补偿装置(电容绝缘击穿)等等。
第3个回答  2019-07-27
没有这么复杂;
1.1kw的三相异步电动机,出厂是y型接法380v,接成△的就是用在三相220v的;
你怎么说这样却不符合电机的接线要求呢?
3kw以下的三相异步电动机就是这样接线的。
这就是小功率变频器都是三相220v的原因;
变频器已经是非常成熟的产品,不会考虑不到这个问题的。
相似回答