PE给水管道的对接

请问PE 给水管道的对接要求有哪些,特别是温度,对接时间,冷却时间是多少?天然气管道的对接也和给水管道的工艺要求一样么?

第1个回答  2020-01-13
1、管材、管件的热熔安装
 
PE给水管材、管件Φ90以下采用热熔承插连接,Φ90以上采用热熔对接方式,为正确安装管道系统,保证用户自身安全及工程质量,我们建议用本公司提供的多角度焊接机和热熔对接机。其焊接步骤如下:
 
(1)将需焊接的管材、管件固定在对接机上,按管材尺寸使用夹具,端面用铣削刀刨光,使对接端面光滑平整、清洁、垂直。
 
(2)调整管材、管件的高度,使需焊接的管材、管件端面完全吻合,并接通加热板。
 
(3)待加热板自动升温至绿色指示灯亮,将需焊接的管材、管件合并使端面加热,达到加热时间后,将管材、管件从加热板上分开、再将两加热端面合并对接,使合并处形成均匀的凸缘,待冷却。热熔对接的技术要求应符合表1。
表1 热熔对接的技术要求
公称外径(mm)
加热时间(s)
加工时间(s)
冷却时间(min)
110
90-150
3-5
3-5
160
100-160
5-8
5-8
200
120-180
6-10
8-10
250
150-210
15-20
10-15
315
180-250
20-25
15-20
400
210-310
25-20
20-30
2、Φ90以上PE管道采用焊制管件,与其它管道相接采用法兰连接,与法兰连接时应符合下列规定:
 
(1)法兰盘套在管件上;
 
(2)管材与管件进行热熔对接(对接的技术要求按表1);
 
(3)校直两对应的连接件,使连接点两片法兰盘垂直于管道中心线表面相互平行;
 
(4)如与金属法兰连接其衬垫,应采用耐热无毒橡胶圈;
 
(5)连接管道的长度应精确,当紧固螺栓时,不应使管道产生轴向拉力。
三、PE管道的敷设安装
1、管道暗敷在地坪面下时应按设计图纸位置进行。如现场施工有更改,应有图示记录存档,应在封蔽前做好试压和隐蔽工作的验收
 
记录工作。
2、铺设管道的沟底应平整,不得有突出的尖硬物件,土壤的颗粒径不宜大于12mm,必要时可铺100mm厚砂垫层。
3、埋地管道回填时,管周围填土不得夹杂尖硬物直接与管壁接触,应先用砂土或颗粒径大于12mm的土壤回填至管顶上300mm处经夯
 
实后方可填原土。
4、管道在穿越街坊道路,覆土厚度不得小于700mm,应采用严格的保护措施,应在墙面或地面标明暗管的位置走向,严禁在管材上
 
冲击或钉金属钉等尖锐物体。