使用YDQ充气式试验变压器时,首先,请根据图2正确接好工作线路,并确保接地良好。

接下来,参照XCJH/HTC说明书设定电压和电流的整定值。在升压过程中,务必按照规程要求进行,升压速度不得超过3000V/s。当电压达到试验电压后,启动计时器,1分钟后,迅速将电压降至1/3试验电压以下,然后才可切断电源。

在试验过程中,若出现以下异常情况,务必立即降压、断电并停止实验,以查明原因:电压表指针大幅度摆动或数字跳动、电流表直线飙升、被试品内部传出不正常声音。

图1中第9项为压力阀和压力表,通常保持关闭状态。每6个月需开启一次检查SF6压力,确保其不低于0.4MPa。检查完毕后立即关闭阀门。若压力低于0.4MPa,需添加SF6气体以维持气绝缘。

耐压实验前后,务必对被试设备进行绝缘电阻测量,以评估绝缘状况。在整个操作过程中,务必严格遵循国家的相关标准和操作规程,如GB311-83《高压输变设备的绝缘配合、高压试验技术》和《电气设备预防性试验规程》等。