是算一个电流表还是三个电流表一起算,这个电流表是不是450a,计算公式380✘450✘1.732功率是不是296kw。配电柜互感器上面是750/5A,这个是怎么算的,要乘倍数吗,最后实际是不是只用了296ka呀,求老师傅给点意见,谢谢
通常计算用电负荷功率,一般要有三相电压和三相电流。而通常计算中,都认为三相是对称的,即各相电压、电流是相同的,或者可以忽略它们的差异。
电流表通常是与互感器协调使用的。如果你的设备是盘厂一起配套的,这应该没有什么问题。电流表的读数的确在430A左右。
三相功率计算:(假设功率因素为1,否则要乘上功率因素)√3×0.38×430=283.0kW。
师傅千伏安是取0.38还是0.4呀
你后面没有x功率因数,补偿柜哪里显示是0.86 是不是后面还要x0.86呀
追答电压取0.4kV与0.38差别不大。在电房变压器侧,一般取0.4计算。其他地方取0.38。二者的计算误差并不大。
追问好的 谢谢师傅了