变压器输入电压正常输出电压不稳什么原因

我厂的变压器3相380变3相220电压输入电压正常输出电压火线之间正常单向火线对地电压从0伏到220伏有规律的变化时什么原因啊 哪位高手明白谢谢大家了正常时单项对地电压在110伏左右吧 我厂的其他电压没经过这个变压器就正常就这台变压器这样啊

先说单相对地的正常电压;
无论你次级接线组别如何,单相对地电压为:
U=220/√3=127v.
再说单相火线对地电压从0伏到220伏有规律的变化;
1,这很可能你厂变压器次级绕组中性点不接地或高阻接地(当然次级为三角形接线组别时也有此现象).加上负载中存在高阻漏电(如容性漏电/谐波成分大/长距离护套大电缆),漏电电流特症为随电压正弦变化而变化,使本来相对稳定的悬浮地电位发生漂移,本来只能使表针快速抖动而读不了数,但由于电流传输路径成为大时间常数的Rc电路,因而发生对地电压的变化时你能读数.这类现象一般不影响使用,但必须查明具体情况.
2,如中性点接地的话则说明你的中性点接地存在问题了.这一现象必须及时处理,以免发生事故.
以上分析供你参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-05
先说单相对地的正常电压;
无论次级接线组别如何,单相对地电压为:
U=220/√3=127v.
再说单相火线对地电压从0伏到220伏有规律的变化;
1,这很可能厂变压器次级绕组中性点不接地或高阻接地(当然次级为三角形接线组别时也有此现象).加上负载中存在高阻漏电(如容性漏电/谐波成分大/长距离护套大电缆),漏电电流特症为随电压正弦变化而变化,使本来相对稳定的悬浮地电位发生漂移,本来只能使表针快速抖动而读不了数,但由于电流传输路径成为大时间常数的Rc电路,因而发生对地电压的变化时能读数.这类现象一般不影响使用,但必须查明具体情况.
2,如中性点接地的话则说明中性点接地存在问题了.这一现象必须及时处理,以免发生事故.
第2个回答  2010-03-24
你这是各相的负载不平衡和低压中性点没有接地,或者不能接地(三角形接)造成的。仔细检查一下。还有问题再来留言处讨论。
第3个回答  2010-03-24
检查零线接触是否牢靠,可能是零线接触不良造成的.
第4个回答  2010-03-24
根负荷有关 只要变压器没有故障