44问答网
所有问题
不带充电的消防强启双控应急灯这样接对吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-03-06
不对,这不是事故照明控制箱。
消防强启双控应急灯线路应来自事故照明控制箱,一路取自双电源切换装置后的平时火线,一路取自同相火线通过受输入输出模块控制的交流接触器常开点的强启火线,引至双控开关,操作线引至灯具。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YV63YKRD63YD6KZG6RW.html
相似回答
灯具
不带充电的消防强启双控应急灯
在配电箱里怎么接浅
答:
贰、利用
双控
开关的两个桩头,分别连接
强启
线和充电线,平时利用充电线给
灯具
供电,双控开关仅相当于单控开关,当发生火灾时,由于火灾报警联动触头KA闭合,相应的单相交流接触器KM主触点闭合,强启线及充电线均带电,双控开关不论处于何种位置,应中国
照明灯
都会被强制点亮,从而满足
消防
要求。 三、应中...
没有
蓄电池
的应急灯强启
线怎么接
答:
这个就是正常火线连接开关和灯具控制正常照明,
强启
线是备电双电源或者eps等电源来的不经过开关的直接控制
应急照明
的灯管的。如果只有一个灯管的,正常的和强启的线路其实都是一相线。
消防应急照明
灯不用电池直接接220v电可以吗
答:
是的
。这个具体需要看设置的系统类型,如果是强启的不需要设置智能疏散的可以采用常电供电的前面应急照明配电箱有双回路电源或者EPS的可以直接不带蓄电池的。
消防强启应急照明
,怎么接线?我说
的对不对
。
答:
这个不是应急照明箱,不符合要求。如必须
接带强启的应急照明
回路时,正常火线引至B相(绿色)的开关,强启火线引至交流接触器。交流接触器应加配控制线才能正常工作,箱内加报警系统的单输入单输出模块或箱门按钮等带动的中间继电器等。1,应急照明集中控制是什么意思?答:应急照明是停电以后还能提供...
大家正在搜
应急照明带强启双控怎么接开关
带消防强启双控开关
应急灯双控开关怎么接
应急灯的单联双控怎么放线
单联双控开关带强启怎么接线
单联双控带强启开关接线图
单联双控开关带强启电路图
双控触点消防强启开关
应急灯单开双控怎么穿
相关问题
消防强启应急双头灯,单联双控开关怎么接线
消防强启开关怎么接应急灯
请教大伙! 应急照明消防强启,如果回路里用的是双控开关是不是...
消防应急单联双控开关带强启线的怎么接线,强启线下开关吗?
应急照明带消防强启线的但是我要两个单联双控开关控制一个灯可以...
带强启双控开关的应急灯怎么穿线?
双联双控消防强启应急筒灯接线图
求教带指示灯带消防强启的单联单控开关接线图