是要知道
电流互感器
变比吗。首先根据电压和负荷功率计算负荷电流,单相系统电流I=功率KW/电压KV/功率因数=电流A。三相系统电流I=P/√3/U/cosφ
再根据计算负荷电流选择电流互感器一次
额定电流
,使互感器一次电流大于计算负荷电流即可。互感器二次电流根据二次设备额定电流一致(如二次设备为5A,则互感器二次电流选5A)。确定了互感器的一次额定电流和二次额定电流,其值之比即为变比。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YV66RYZY66VZVGYYZYW.html
相似回答
怎样计算互感器变比
?
答:
电压互感器变比:一次侧电压比上二次侧电压(单相);一次侧线电压比上二次侧线电压(三相)
。电流互感器变比:一次侧电流比上二次侧电流(按单相)。用电量计算方法:(表的本月示数-上月示数)×(电压互感器变比)×(电流互感器变比)。
互感器变比怎么算
答:
电流互感器的二次侧都是5A。
电流互感器的变比就是一次侧电流除以二次侧电流
。因为有了电流互感器,所以我们的电流表都可以做成是5A的了。电流继电器也可以做成5A的了。电流互感器就是把大电流变成小电流。使计量、保护、信号、控制等二次元件能做到规格统一。低压电流互感器计算方式是:(当月抄见电量—...
电压互感器变比怎么计算
答:
可以转化为变压器设计计算常用的公式:
当f=50Hz时:u=B*At/450*10^5,V 当f=60Hz时:u=B*At/375*10^5,V
如果你已知道相电压和匝数,匝电压等于相电压除以匝数 设:变压器绕组的电压为U,铁心的磁密为Bm、磁通为Φm,铁心的截面为S,电源频率为f,绕组的匝数为N。根据变压器的公式:U≈π√...
互感器变比怎么算
答:
电流法测量电流互感器的变比是一种传统的试验方法
,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法,由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流:表A2测得的是它的二次侧电流i2,由I1和i2即可计算出被测电流互感器的变比:...