室外低压消火栓给水的保护半径一般按消防车串联9条水带考虑,火场上水枪手留有10m的机动水带,如果水带沿地面铺设系数按0.9计算,那么消防车供水距离为(9×20-10)×0.9=153m。所以,室外低压消火栓保护半径为150m。室外高压消火栓给水的保护半径按串联6条水带考虑,同样计算,其保护半径为(6×20-10)×0.9=99m。所以,室外高压消火栓保护半径为100m。
综上所述,故低压的保护半径要大于高压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YV6DZZY6KZRD3DK3VWW.html
其他回答
第1个回答 2017-05-31
这个室外消火栓按照要求的是采用3盘水带,室内的只采用1盘水带的。
相似回答
为什么低压消火栓的保护半径比高压消火栓的保护半径大?
高压喷的远啊...
答:
是指室外消火栓吧,
低压室外消火栓满足消防车上水泵的自吸式进水即可,保护半径是按消防车水泵及水带来计算的,保护半径自然大
。高压室外消火栓同样也可能先接入消防车,他们的保护半径应该一致,除非高压消火栓为室内消火栓,那个长度是按消火栓箱内配的水龙带计算的,所以偏小。
低压消火栓保护半径
为多少
答:
1. 室外低压消火栓的供水保护半径通常考虑消防车连接消防水带的操作,假设水带长度为20米,并且消防人员在火场上留有10米长的机动水带。2. 在计算消防车供水距离时,若水带沿地面铺设的系数按0.9计算,则供水距离为(9×20 - 10)× 0.9 = 153米。因此,
室外低压消火栓的保护半径
设定为150米。3....
室外消防栓
是提供消防车,清洗马路,公共绿化的供水设备
答:
8.
室外低压消火栓的保护半径
一般为150米,而
室外高压消火栓的保护半径
则为100米,这是基于消防车供水距离的计算。9. 室外消火栓的最大布置间距应确保任何区域都在两个消火栓的保护范围内。根据计算,室外低压消火栓的最大间距为127米,室外高压消火栓为60米。然而,为满足火场供水的需求,实际布置间距应分...
消火栓的
布置原则是
什么
答:
室内:保证有两支水枪的充实水柱同时达到室内的任何部位,消火栓间距不能太小,消防电梯前室的消火栓不能计入总数内,应根据消火分区布置消火栓。 室外:1.室外消火栓的保护半径:
低压消火栓的保护半径
为150M;
高压消火栓的保护半径
为100M。2.室外消火栓的布置间距:室外消火栓的布置间距,必须保证城市街坊的...