请问这电气系统图是什么意思

请问这电气系统图是什么意思,如何看,会看者,能否用简单语言表达出来

此图左边是一个带漏电保护的断路器,断路器额定电流32A,极数3极,漏电保护漏电电流30mA。右边Z1是一个断路器。

图中SPD/4P,SPD过电压保护器,4极。参数:额定电压420V,电压保护级别小于2.4KV,额定放电电流15KA。

右侧符号为接地隔离开关。

左侧三个圈为电流互感器,200/5为电流互感器的变比。标识WH为电度表。右侧NM1-160H/125A/3P,是NM1系列塑壳断路器,壳架等级额定电流160A,高分断型,额定电流125A,极数3极。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-22
这是一张柜体照明的配电箱电气原理图(单线图),由一只总空气开关al带九个分支电路,其中有八路分支电路分别接l1~l8的柜体照明,一路备用。
第2个回答  2010-03-26
总开关tib1-63c25/4 63型c25安 4极
分开关 tib1l-63 c16安 单极漏电
主电源线 单股铜芯硬线6平方5根穿直径30的pc管子 分开关3根4平方铜线穿直径20的pc管子
第3个回答  2010-03-27
这是一个照明配电箱,总开关tib1-63c25/4 63型c25安 4极(380V);
分开关 tib1l-63 c16安 单极漏电 9个回路

Pe=12KW(额定功率);K=0.8(系数);cosφ=0.8(功率因数);Ij=18.23(计算电流),本回答被提问者采纳