三相四线80安电表能负载多少

三相四线80安电表能负载多少个千瓦?100千瓦能负载吗?

39安。

以低压380伏系统为例,三相4平方线每条电线最大可负荷39安电流,但考虑通常情况下的穿管、高温以及线材品质等问题,宜取32安,这样可长期安全稳定的工作。

根据三相平衡负荷标准公式-视在功率S=根号3乘以线电压乘以线电流,得S=1.732*380*32=21061伏安。根据公式功率P=S*功率因数,电炉丝或白炽灯等发热的纯阻性负载功率因数高,因此可取1,得P1=S*功率因数=21061*1=21千瓦。 

扩展资料:

注意事项:

《供配电系统设计规范》GB50052-95第6.0.1条:低压配电电压应采用220/380V。带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。三相五线制的优点是保护灵敏性与可靠性都比三相四线制的要高。

因为PE线(即接地零线)是单独设置,并且是直接接电源变压器中性点,变压器的中性点已可靠直接接地,接地电阻较低,满足系统保护要求。三相五线制通常用于用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所及住宅。

参考资料来源:百度百科-三相四线

参考资料来源:百度百科-负载

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-27
额定负载40KW附近。
100千瓦感性负载的电流近200A附近,应采用电流互感器与电表配套计量。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-09-21
1、80*220*3=52.8kW
2、多数场合,负荷电流不是直接通过电度表的电流线圈,而是通过电流互感器进入电度表,这样的话,电表的大小与能承受负荷的关系就不是很密切了,关键有互感器的型号决定。例如,如果配用200/5A的电流互感器,实际上这块电度表可以提供的负荷就比原来的数字扩大了200/5=40倍,也就是52.8*40=2112kW。
第3个回答  2010-03-25
不能负载100KW,因为 P=√3 U I Cosφ 所以1.73×380×80×0.85=44.7KW。
第4个回答  2010-03-25
应为220*3*80/1000=52.8Kw。100千瓦不能负载!100Kw的计量要用互感计量了。