三相五线电缆总负荷是按单根电缆负荷算还是按三根算
三相五线电缆总负荷是按单根电缆负荷算还是按三根算
举报该问题
推荐答案 2016-11-01
总负荷是按三相之和算的,无疑。只是在核算电缆、开关电流时分三相相电流计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YV6V6VK3K3YVD3K6VWW.html
相似回答
电线
和
电缆
的载流量,是指
单根还是
几根一起的载流量?
答:
答:
电线
、
电缆
的载流量,都是指的单根的,因为几根组合在一起的电缆,在实际使用时接线都
是单根
接线,并不是把几根连接成一根来用。比如3×50+2×25(正确写法50mm²×3+25mm²×2)电缆,载流量参数应为50mm²×3这个规格,因为这三条线对应接
三相
电的相线(俗称“火线”),...
请教
三相五线电缆
载流量如何
计算
? 是4*35+1*25铜线, 不知道是一根一根芯...
答:
就是按每一根的算,就是35平方的载流量,一般按口决,10下5、百上2,25-35四三界,70-95两倍半,就是35平方
电缆
,可以载流:35*4或35*3就是它的载流量。1*25就是接零线或保护线用的。那个接零要大一些,接保护线10平方就可以了。
电缆
功率
是算单根还是算三根
?
答:
算3根
,就是120KW。 你这个应该用三相五线的接线模式,要想便宜点的话可以用 4根 25平方的线和1根12平方的线。
...都是
三相五线
制,但是带的都是单相负荷,
计算负荷
电流时按单相
计算还
...
答:
还有就是为了保证三相电源的平衡以及节约中性线,基本都是总电源三相电源进入了,然后在一个片区分出比较均衡的三线负债,这样可以保证电网三相电源的平衡了。不知道我说的对不。如果要计算功率,可能就
按三相
纯电阻负载接入三相电源来计算功率了。呵呵。不大懂,交流一下下哈。
大家正在搜
三相五线电缆规格
三相五线制电缆规格表
五根线的电缆怎么接线
三相五芯电缆规格
五线电缆怎么分颜色
yjlv22是什么电缆线
电缆和电线的区别
电线电缆载流量手册
电缆接线方法
相关问题
三相五线电缆怎么根据线径计算负荷
三相五线制的国标电缆的电缆可以带多大的功率设备?
500kW的用电负荷,电流多大?三相五线电缆用多大?
三相五线如何根据总功率计算电线截面
三项五线的380V电缆怎么计算电流啊?谢谢大家了
单相.总负荷为400KW用三相五线电缆应用多少平方
例如路灯总线都是三相五线制,但是带的都是单相负荷,计算负荷电...