锅炉水发生异常时应怎样紧急处理

如题所述

  处理:
  ①当锅炉汽压正常,给水压力正常,汽包水位超过+75mm经判断确属满水时,立即查明原因。
  ②若因给水自动失灵而影响水位时,立即改自动为手动,关小调整门减少给水。如水位继续升高,开启事故放水门放水。
  ③若汽包水位仍上升超过+100mm时关小或关闭给水门(停止给水时开省煤器再循环门),加强放水。
  ④根据汽温下降情况,关小或关闭减温水门,必要时开启过热器疏水门。
  ⑤如汽包水位超过水位计可见部分时,立即停炉关闭主汽门并通知电气、汽机,加强放水至汽包正常水位。因给水压力异常引起水位升高时,立即与汽机联系尽快恢复正常。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-06
  锅炉水位异常现象:

  ①水位报警器报警,高水位信号灯亮;

  ②电接点水位计指示灯正值全亮;

  ③汽包水位高于最高可见水位;

  ④给水流量不正常地大于蒸汽流量;

  ⑤蒸汽含盐量增大;

  ⑥过热汽温下降;

  ⑦严重满水时,蒸汽管道内发生水冲击,法兰处冒汽。

  原因:

  ①给水自动失灵,给水调节装置失灵。

  ②水位计、蒸汽流量表、给水流量表指示不正确,使运行人员误判断而误操作。

  ③给水压力忽然升高。

  ④运行人员疏忽大意,对水位监视不够,调整不及时或误操作。

  处理:

  ⑥故障消除后,尽快恢复锅炉机组运行。

  锅炉缺水:

  现象:

  ①水位报警器报警,低水位信号灯亮。

  ②电接点水位计负值指示灯全亮。

  ③汽包水位低于最低可见水位。

  ④给水流量不正常地小于蒸汽流量。

  ⑤过热蒸汽温度升高。

  原因:

  ①给水自动失灵。

  ②水位计、蒸汽流量表、给水流量表指示不正确,使运行人员误判断而误操作。

  ③锅炉负荷骤减。

  ④给水泵故障使给水压力下降。

  ⑤锅炉排污管、阀门泄漏,排污量过大。

  ⑥水冷壁或省煤器管破裂。

  ⑦运行人员疏忽大意,对水位监视不够,调整不及时或 误操作。

  处理:

  ①当锅炉汽压、给水压力正常,而汽包水位低于-75mm 时,验证水位计的正确性,若自动调节失灵,则改为手动并适当增加给水量。

  ②若水位继续下降到-100mm以下时,除增加给水量外,检查排污门、放水门是否关严,必要时降低负荷。

  ③如汽包水位继续下降,且从汽包水位计中消失时,须立即停炉,关闭主汽门,继续向锅炉上水。

  ④由于运行人员疏忽大意使水位从汽包水位计中消失,电接点水位计又无法判明时,立即停炉,关闭主汽门和给水门。停炉后进行叫水,如叫不出水严禁向锅炉进水,经叫水后水位计中出现水位时,可增加锅炉进水,并注意恢复水位。

  ⑤如给水压力低引起水位下降时,立即通知汽机提高给水压力。

  水位不明:

  1、在汽包水位计中看不见水位,用电接点水位计也无法判明时,立即停炉并停止向锅炉上水。

  2、停炉后按下列方法查明水位:

  ①缓慢开启水位计的放水门,注意观察水位计中有水位出现时,表示轻微满水,按轻微满水处理。

  ②若看不见水位线下降,关闭汽门,关闭放水门,注意观察水位。水位计有水位出现表示轻微缺水,按轻微缺水处理。

  ③如仍不见水位线,关闭水门,再缓慢开启放水门,水位计中有水位线出现表示严重满水,无水位线出现表示严重缺水,此时按严重满水或严重缺水处理。

  汽包水位计损坏:

  1、汽包水位计损坏时,立即将损坏的水位计解列,关闭汽门、水门,开启放水门,用另一台水位计监视水位。

  2、当汽包水位计都损坏时,具备下列条件允许锅炉继续运行2小时。

  ①给水自动调节可靠;

  ②水位报警器良好;

  ③两只电接点水位计指示正确,并在四小时内曾与汽包水位计校对过。

  ④采取紧急措施,尽快修复汽包水位计。

  3、保持锅炉负荷稳定。

  4、如给水自动不可靠,在汽包水位计全部损坏时,只允许根据可靠的电接点水位维持运行30分钟。

  汽水共腾:

  1、现象:

  ①汽包水位计剧烈波动,严重时水位计中看不清水位。

  ②过热蒸汽温度急剧下降,严重时蒸汽管道内发生水冲击,法兰冒汽。

  ③蒸汽和炉水含盐量增加,导电度升高。

  2、原因:

  ①炉水质量不合标准,悬浮物含盐量过大。

  ②未按规定进行排污。

  ③连排开度过小或未开。

  ④负荷大幅度增加。

  ⑤汽包水位保持过高。

  3、处理:

  ①适当降低锅炉蒸发量并保持稳定。

  ②开足连续排污,必要时开启事故放水门及定排,加强进水放水,维持水位略低于正常值。

  ③停止加药。

  ④开启过热器疏水门,并通知汽机加强疏水。

  ⑤通知化验人员化验炉水,采取措施,改善水质。

  ⑥在炉水质量未改善前,不允许增加锅炉负荷。

  ⑦故障消除后,须冲洗水位计本回答被网友采纳
第2个回答  2014-01-09
只要您了解并提供给我们技术部以下参数,就可以较准确的选择适合贵单位系统设备所要求的软化器了。
  
   ◇ 1.首先您要提供所需要使用软化水的系统是:工艺用水?采暖?冷却补水?蒸汽锅炉?钢铁冶炼行业?化工制药行业?

   ◇ 2.系统用水时间:明确运行时间/小时用水量/平均值/峰值流量/
  用户是否需要连续供水?若需要则选择单阀双罐或双控双床系列,否则可选单阀单罐系统。

   ◇ 3.源水总硬度?:水源是市政自来水?地下水?地表水源(江,河,湖水)您需提供使用地区的原水硬度。对一定型号的软水器来说水硬度高,其周期制水量必然要少,由此而来导致再生频繁。对树脂的使用寿命不利。为避免这种情况出现,应加大树脂体积,这意味着选用加大型号的软水器。
  如果您不了解所用水源的水质情况,您可以委托给我公司的分析实验室,我们提供免费的常规水质分析。

   ◇ 4、 所需的软水单位流量(吨/小时)。这由用户设备的性质和要求决定,以此选定标准型号的软水器;

   ◇ 5、周期制水量的设定
  在软水器型号设定之后,根据原水硬度,所用树脂的交换工作容量就可以确定理论周期制水量(吨)。

   软化设备选型须知

   ◇ 1、控制器:完全采用美国FLECK富莱克、AUTOTROL阿图祖自动控制阀、AQUAMATICYAKE 艾克
   ◇ 2、树脂罐:可供选择:国产RFP罐、金属内衬塑罐(PE内衬)
进口(斯特洛)RFP罐 
   ◇ 3、设备运行控制形式:
    L—流量型:制备水量达到设定值时自动还原,可适用于所有的给水系统软水制备。
    S—时间型:以时间为控制再生计量方式,适合用水量稳定的系统供水,最短还原再生周期为24小时。
   ◇ 4、可供选择的设备组合:
    ⑴—单控单床:还原期间停止供水2小时或继续供原水(硬水旁通)。
    ⑵—单控双床:交替供水,一用一备型。
    ⑶—双控双床:交替供水,一用一备型。
    ⑷—双控双床:同时供水,交替再生。
    ⑸—多控几床:三个以上树脂罐并联使用,适合大型供水系统。

  注:应根据所处理的原水硬度值选型。如属高硬度水(>8mmol/L时),建议加大一级选型;>12mmol/L时,应采用二次软化或配合其它方法.
  我公司可免费为用户提供常规水质分析,外阜客户可通过邮寄方式。
  注:如果您需要经济的选型方案的话,请电话或传真给我公司技术部,一定会给您一个满意的回复。
   我公司提供美国PENTAIR-FLECK, GE OSMONICS-AUTOTROL, AQUAMATIC的集中控制器,多路阀和隔膜阀。
第3个回答  2014-01-09
如已有水处理设备,可找一下操作说明。
如无水处理设备,可根据锅炉用水水质选择炉内加药处理或炉外处理。炉外处理根据锅炉用水水质及锅炉用途也有软化、氢钠联合软化、部分软化、除氧等等。提供信箱要求可发给你详细资料。不过一般可能是要求会化验及操作水处理设备。
第4个回答  2014-01-09
碱性太大应该及时排放和补水,以降低锅炉水的碱性
相似回答