外线来的380V两火线短路对电表会有什么影响?

380V两火线短路如果在进线端不会烧电表,在出线端会烧电流线圈
你说的进端是什么意思.(进端指的是什么意思).
出线端烧电流线圈.---这个指的是什么意思啊.
注,进端和出端各指的是什么意思啊.
请你留下你的电话号码,一定打电话给你咨询.谢谢.

简单说,如果在电度表前面,还没有通过电度表短路了对电度表没有影响;如果过了电度表短路了对电度表就有影响了,容易烧表,当然一瞬间是没有关系,时间长了就危险了。
进端就是从电源接到电度表的那一头。
出线断就是电度表到用电器这一头。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-10
他说的进线端是指表前短路吧,出线端则是表后短路。按理表后应有电闸,保险吧,即使表后短路一般也不会烧表的。
第2个回答  2010-04-10
进线端是从外面的电网到电表这段线。出线是电表到用电设备(电灯或插座)这段线。进线短路,电表没事,出线短路相当于负载过重要严重的多,没有空开(断路器)的情况下会烧电表。
第3个回答  2010-04-11
在出线空气开关算好,应该会跳闸。空气开关太大就很难讲
进线不会烧电表