三相四线制4*16电缆过多少瓦
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-03
若是铜电缆的话:66Kw 最大载流量110A 较小载流量86A 计算电流100A
若是铝电缆的话:50Kw 最大载流量85A 较小载流量67A 计算电流75A
以上计算选取根据《工厂供电》 (刘介才)计算选取
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YVDK3ZGGK.html
其他回答
第1个回答 2010-04-12
4*16电缆能带22千瓦的负载,电流承受48A.
第2个回答 2010-04-12
16平方标准可带22KW三相电机。如果电机距变压器不大于30米,可带30KW三相电机,其他负荷,功率减少一半
第3个回答 2010-04-12
考虑安全系数,可带30KW
相似回答
三相四线制4*16电缆过多少瓦
答:
若是铜
电缆
的话:66Kw 最大载流量110A 较小载流量86A 计算电流100A 若是铝电缆的话:50Kw 最大载流量85A 较小载流量67A 计算电流75A 以上计算选取根据《工厂供电》 (刘介才)计算选取
16
平方
三相四线电缆
可以承受
多少
千瓦进
线4
×16平方铜线用电器为220V可...
答:
16平方如果是铜线,大约63千伏安(不计功率因数63千瓦)
。如果是铝线约35千伏安。4㐅16平方铜线与上面计数据相同。如果16平方是单芯(分开单股)且是架空明线,可以达到约80千伏安。
380V的
三相四线
用1KV 的
4
×
16线
可以吗?
答:
380V3相4线可使用4x16平方线所带功率
不能超过40kw
。
4*16
的铜芯能带的起不,40KW按一个千瓦4.5电流计算也不需要用那么大的...
答:
负荷40KW,工作电流大约:80A左右
16
的铜芯线一般承载75A。理论上是可以的。但实际是要考虑敷设方式、环境温度、长度
三相
不平衡等因素,就不够了 选择4芯也不对,应选5芯 至少25MM2铜芯