复合电压闭锁过电流保护是什么意思?

如题所述

复合电压闭锁过电流保护仍是过电流保护的一种。一般过电流保护装置,只要动作电流达到整定值,保护装置就动作。但复合电压闭锁过电流保护装置加了一个附加条件-电压闭锁,就是说,动作电流达到整定值时;

保护前置不会动作,而必须同时要被保护对象的电压降低到一定程度(整定值)时,过流保护装置才会动作,这就是电压闭锁的作用。不是带方向问题。

扩展资料:

复合电压闭锁是保护电流判别+保护出口+复合电压的电压闭锁。电压如低电压没动作就闭锁(保护不出口),低电压也动作时,保护就跳闸。

一般的过流保护动作灵敏度不够,为了提高保护动作的灵敏度,做法是结合母线的电压变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷和过流,提高了过流保护的灵敏度。

复压闭锁过流保护是用在线路末端短路电流与线路上发电机起动电流接近的保护上,因为发电机起动时的cosφ较低,起动电流不会使母线电压降低很多,低电压不会动作,所以不跳闸;当线路末端短路时,cosφ较高,母线电压就会降低,低电压也动作,过流保护就会跳闸。

参考资料:百度百科-复合电压闭锁