作为甲方混凝土浇注前钢筋的验收需要检查哪些方面?

能否具体地给点回答!

依照图纸对照钢筋的规格(包括直径、屈服强度等级、厂别等,在钢筋上有标记)、间距、根数、保护层垫块、绑扎点,楼板钢筋要验直径、间距、起始钢筋距板边距离、垫块的高度及间距、绑扣方向及数量、锚固长度、弯钩长度、主次筋上下次序、盖铁马蹬是否放置及是否牢固、钢筋表面是否有油污等;梁筋和柱筋牵扯到接头连接,绑扎或者机械连接,接头的位置、数量,弯锚及直锚长度,箍筋的直径、间距、开口位置,腰筋、扭筋、贯通筋、非贯通筋梁柱节点钢筋位置、保护层厚度等等等,牵扯到的专业知识很多,可以查阅混凝土结构工程施工质量验收规范和03G101图集,里面很详细,能查到相应的数据,这些书单位管买,是必备的工具书,供随时查阅,但有些需要经验判断,比如梁筋有时布置太密,无法插入振捣棒,实际施工时就要将钢筋向两侧移位,以容下振捣棒,尤其是梁柱接头及纵横梁交叉点,最让人头疼,底层钢筋保护层过小上层钢筋保护层过大,有经验的施工单位会要求设计变更成不等高梁来解决。自己总结的经验,希望对你有所帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-12
检查的内容在《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5章,写的清清楚楚、明明白白,比任何人提供的都权威、全面,你把规范自己看一下问题就解决了。假如你没有这本规范的话,把邮箱给我,我给你发一份吧。本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-10-31
  作为甲方混凝土浇注前,钢筋的验收主要检查以下几方面内容:
  1、梁、板、柱钢筋的数量、直径、等级;
  2、板:钢筋间距、马镫数量、底筋伸入梁内是否过中线;
  3、梁:刚筋接头的位置、非贯通筋的长度、锚固长度、保护层厚度、闪光对焊街头质量;
  4、柱:梁柱节点处箍筋的间距、数量。
第3个回答  2010-04-12
主 控 项 目
8.2.1 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。
对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查技术处理方案。
说明:8.2.1 外观质量的严重缺陷通常会影响到结构性能、使用功能或耐久性。对已经出现的严重缺陷,应由施工单位根据缺陷的具体情况提出技术处理方案,经监理(建设)单位认可后进行处理,并重新检查验收。本条为强制性条文,应严格执行。

一 般 项 目

8.2.2 现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。
对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查技术处理方案。
说明:8.2.2 外观质量的一般缺陷通常不会影响到结构性能、使用功能,但有碍观瞻。故对已经出现的一般缺陷,也应及时处理,并重新检查验收。

8.3 尺 寸 偏 差

主 控 项 目
8.3.1 现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。
对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。
检查数量:全数检查。
检验方法:量测,检查技术处理方案。
说明:8.3.1 过大的尺寸偏差可能影响结构构件的受力性能、使用功能,也可能影响设备在基础上的安装、使用。验收时,应根据现浇结构、混凝土设备基础尺寸偏差的具体情况,由监理(建设)单位、施工单位等各方共同确定尺寸偏差对结构性能和安装使用功能的影响程度。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位根据尺寸偏差的具体情况提出技术处理方案,经监理(建设)单位认可后进行处理,并重新检查验收。本条为强制性条文,应严格执行。

一 般 项 目

8.3.2 现浇结构和混凝土设备基础拆模后的尺寸偏差应符合表8.3.2-1、表8.3.2-2的规定。
检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面;对电梯井,应全数检查。对设备基础,应全数检查。