手术室洗手池一般都有什么要求?

如题所述

洁净手术室的基本配置
一、净化空调机组

  在整个洁净手术部工程中,卫生型净化空调机组的选型、设定、安装、才是整个工程的核心。手术部装饰装修的再豪华,也只是表象,机组才是内在。所以机组的选配、安装、调试是整个洁净手术部工程的关键之所在。

  机组分为风冷冷水机组(中央空调)和医用卫生型空调机组(净化机组)。

  风冷冷水机组有进口和国产两大类,现今国产机组各项技术指标均已过关,可以和国外机组相媲美。

  医用卫生型空调机组(净化机组),进口医用净化空调主要特点是质量好,外观细致,各功能段配置部件性能优,操作维护方便,使用寿命长。

  不足主要是订货周期长(往往需要三个月多一点的时间),个别配件出问题维修时配件不好找,价格高。

  国产医用净化机组有好有差,有的基本能达到进口的优质产品标准,而有的确很粗糙。但订货周期短,维修配件好找,有问题时能够得到及时处理。价格有高有低。

二、装饰材料选择的基本要求

  可选用金属或非金属两大类

(1)要求材料表面光洁、耐磨、耐腐蚀、不产尘,具有一定的强度;

(2)要求易清洗、易消毒、不吸湿、不透湿、不易长霉;

(3)具有较好的环保、节能、防静电、保温、隔音功能;

(4)必须是不燃或难燃材料;

(5)品质稳定,易加工,经济实用。

(6)表面平整光滑,不粉化、不反光、不产尘,色彩柔和、不压,耐消毒液的腐蚀。

三、手术室主选地材

(1)整体现浇水磨石;

(2)环氧树脂地坪;

(3)整体无缝同质焊接塑胶地板;

(4)整体无缝同质焊接PVC地板

  在洁净手术部施工中使用较多的地材是抗静电、防滑、耐磨、抗菌的整体无缝同质焊接塑胶地板和整体无缝同质焊接PVC地板。

  建议在高级别的手术室,选用地材最好是选择导静电地板,因高级别手术室的一些仪器设备是高精尖的,有导、防静电的特殊要求。

  卷材的主要性能为施工方便快捷、抗静电、耐擦洗、整体气密性好、耐磨、静音、柔软舒适。但碘酒污染后的色斑不易清除。

四、手术室墙体材料

  可作为手术室墙体的材料还有很多,如达克罗钢板,抚倍特板、邦达板、铝塑板、工程塑料等,我公司推荐的还是认为电解钢板比较适合中国国情。电解钢板国内常见的有上海宝钢板、比利时进口板、荷兰进口板和南韩进口板。而上海宝钢的电解钢板在破坏性对比试验中质量是最好的,价格也适中,比利时和荷兰的电解钢板价格高,而南韩板的质量还不如宝钢板,但价格较低。

五、送风天花

  送风天花的尺寸确保不低于《洁净手术室建筑技术规范》所拟各个级别手术室标准的要求,但也不宜过大。静压箱内最关键的是各个高效过滤器安装口必须规矩平整,密封紧,因锣栓要有足够的密度。要确保静压箱体的气密封好。我公司的阻尼网多采用不锈钢板或铝板成型后再激光打孔、喷塑。

六、手术室气密门

  洁净手术室的重点是空气净化及气流组织,所以洁净手术室的门必须是吊挂式自动推拉气密封门,防止外界气流的干扰、污染。另外由于手术中经常开门会丧失正压作用,如开门时间较长,排风机还在同时不停运转,很可能造成手术室内形成负压,引起污染,所以应设门与排风机联动装置,做到门开,排风机同时停止运转。门还应设有自动延时关闭装置及防夹人装置和防撞击、寿命长、噪音小、故障低、易维修的要求。

七、各种手术室内的基本装备等

  手术室内的器械柜、麻醉柜、药品柜、书写台、看片箱、插座箱、灯带、扬声器、中央控制面板、医气终端等均应暗装,不同材料的接缝要求平整密封。必要的还需背密封箱。保证手术室的气密性,避免有突出的不平部位。防止积尘、积菌。

八、消毒洗手池

  手术部涮手池按每间手术室不多于2个水龙头配备,设非手动开关。给水管道应使用不锈钢管或铜管、无毒给水塑料管。排水必须在排水口的下部设置高水封装置。

  洁净手术室内不应设地漏。地漏应设置在刷手间及卫生器具旁且必须加密封盖。排水管直径应比常规大一级。

  所有管道均应暗装,并采取防结露措施。管道穿越楼板时应加套管。