 70平方铜电缆能带148千瓦,70平方铝电缆能带138千瓦。
  计算方法:
  1、70平方铜、铝电缆安全载流分别为225A、210A,带三相380V纯电阻负载分别为:P铜=380*225*1.732=148086W,P铝=380*210*1.732=138214W.。
  2、负载如果是电机,功率因素按0.8计,则,P铜=148086*0.8=118469W,P铝=138214*0.8=110571W。
  3、线路超过100米,设长度为L,20℃,铜电阻率:0.0175Ω·mm2/m,电压降允许10%,选30V,线路电阻R=0.0175*L*1.7/70=30/电流,故,铜线电流=30*70/0.0175/L/1.7(A)。根据20℃,铝电阻率:0.0283Ω·mm2/m,同理可得,铝线电流=30*70/0.0283/L/1.7(A)。所带功率仍按第1、2条计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-10-15

70平方铜电缆能带148千瓦,70平方铝电缆能带138千瓦。

70mm²铝电缆单根直流电阻约0.09Ω,通过200A电流压降18V,高于10%(220V),所以按供电容量不超过200A设计。

长距离供电,应该按电压降在规定以内设计。带多大负荷是另外的问题,跟负载性质、同期系数、需要系数和功率因数有关。计算电线的最大负载是根据导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。

根据经验可得1平方的铜导线安全载流量为5-8A;铝导线的安全载流量为3~5A。

口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走;
三十五乘三点五,双双成组减点五;
条件有变加折算,高温九折铜升级;
穿管根数二三四,八七六折满载流。



本回答被网友采纳
第2个回答  2014-01-19
70平方毫米双芯铜电缆,直接敷设在地中的低压绝缘电缆安全载流量:286(安)70平方毫米三芯铜电缆,直接敷设在地中的低压绝缘电缆安全载流量:250(安)70平方毫米四芯铜电缆,直接敷设在地中的低压绝缘电缆安全载流量:233(安)
第3个回答  2014-01-19
最常用的电缆是橡皮铜芯电缆,70平方三芯的截流量是225A,单相可带49.5千瓦, 对称三相可带125.7千瓦。