A、用表如何测定同名端:

一般电动机定子的绕组首、末端均引到出线板上,并采用符号D1、D2、D3表示首端,D4、D5、D6表示末端。电动机定子绕组的六个线头可以按其铭牌上的规定接成“Y”形或“△”形。但实际工作中,常会遇到电动机三组定子绕组引出线的标记遗失或首、末端不明的情况,此时可采用以下几种方法予以判刑。
1 用小灯泡和电池法
①先判断同一相绕组的两线端。用两节干电池和一小灯泡串联,一头接在定子绕组引出的任一根线头上,然后将另一头分别与其它五根线头相接触,如果接触某一引出线端时灯泡亮了,则说明与电池和灯泡相连的两根线端属于同一组,按此法再找出另外两相统组的两根同相线端,并—一做好标记。
②将任意两相绕组与小灯泡三者串联成一个回路,将第三相统组的一端串联一电池,另一线与电池的另一极碰触一下,如果灯泡发亮(根据变压器原理,串联两相统组的瞬间感应电势是相迭加的,所以灯泡发亮),则表明两相绕组是首末串联,即与灯泡相连的两根线端,一根是第一根的首端Dl,另一根线端是第二相的末端D5,若灯泡不亮,则说明两相串联绕组所产生的瞬间感应电势是相减的,其大小相等、方向相反,使得总感应电势为零,故灯泡不亮。这表明与灯泡相连的两根线端都分别是两相绕组的首端D1和D2(或者认为是末瑞D4与D5也可以),并做好首末端的标记。
③将已判知首末端的一相绕组与第三相统组串联,再照上述方法判别出第三相绕组的首末端,最后都做上D1~D6的首末端标记,以便接线。
在上述方法中,应当注意灯泡的额定电压与电池电压要相配合,否则会因电流太小,使灯泡该亮而没有亮,造成误判,所以,应把两相串联绕组的线端对调一下,再测试一次,若两次灯泡均不发亮,则说明感应电流太小,适当增加电池节数(增高电压)或更换一只额定电压更小的灯泡即可。同样道理,也可采用220V或36V的交流电源和白炽灯来代替电池和小灯泡。但为了防止过高的感应电势烧坏灯泡和绕组,应将灯泡和电源对调串入绕组中,即原单相绕组处(串联电地处)接入白炽灯,原两相绕组串联灯泡处换接入交流电源,判别方法与前述相同,但要特别注意安全,同时应注意,换用交流电源后,接通绕组线圈的时间应尽量缩短,以免线圈过热,影响其绝缘。
2 用万用表和电池法
①用万用表电阻挡代替电池与小灯泡,测出各相绕组的两根线端,电阻值最小的两线端为一相绕组的线端。
②将万用表选择开关切换三测直流电流档(或直流电压档也可以),量程可小些,这样指针偏转自明显。将任意一组绕组的两个线瑞先标上首端D1和末端D4的标记并接到万用表上,并且指定首端D1接万用表的“-”端上,末端D4接天用表的“+”端上。再将另一相绕经的一个线端接电池的负极,另一经端去碰触电池正极,同时注意观察表针的瞬间偏转方向,若表针正奔移(向右转动),则与电池正极碰期的那根线端为首端,与电池负极往连接的一根线端为末端,做好首末端标记D2和D5。若万用表指针瞬间反转移(向左转动测该相绕组的首末端与上述到别正好相反。
③万用表与绕组的接线不动,用上述同样的方法判别第三相绕组的首末端。该方法的原理也是利用变压器的电磁感应原理。需注意的是观察电池接通时那一瞬间的万用表指针的偏转方向,而不应是电池断开绕组时的瞬间万用表的指针偏转变化。
3 利用电动机转子的剩磁和万用表法
①用万用表电阻挡判别出同一相绕组的两线端,方法同前。
②将三相绕组并联在一起,用万用表的毫安档或低电压档测量并联绕组两端的电流或电压,同时转动转子一下,如果万用表指针不动,则表明是定子绕组的三个首端(D1、D2、D3)并联在一起,三个未端(D4、D5、D6)并联在一起。若万用表指针转动,则说明不是首端相并和末端相并,此时应一相一相地将每相绕组调一个头,观察表针情况,直到万用表指针不动为止,便可做好首末端标记。
此方法是利用转子中的剩磁在定子绕组中产生感应电势的方向关系来判别的,所以电动机转子必须有剩磁,即必须是运转过的或通过电的电动机

B、兆欧表的使用:
1、选用符合电压等级的兆欧表。一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的摇表;额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的摇表。
2、只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。
3、测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。
4、测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。这样就使得流经绝缘表面的电流不再经过流比计的测量线圈,而是直接流经 G 端构成回路,所以,测得的绝缘电阻只是电缆绝缘的体积电阻。
5、线路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,并且要边摇边读数,不能停下来读数。
6、摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。测量结束时,对于大电容设备要放电。放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可。
7、一般最小刻度为1M欧,测量电阻应大于100K。
8、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,摇测过程中,被测设备上不能有人工作。此外要定期校验其准确度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-11
1、初级L1为双组并绕,但不知道具体方向。
首先次级选择其中一组,万用表选择直流档:
初级绕组共同端连接直流电源的其中一极,另一极分别触点导通绕组另一端,然后观察万用表指针的摆动方向;
如果指针摆动方向是一致,则初级两端为同向绕组;
如果指针摆动方向不一致,则初级两端为异向绕组;

2、初级辨别方向后给其中两根线通电。
次级选择一个绕组,例如L2
万用表选择直流档,用于测试输出端的正负极性;
如果万用表向右偏转,则初级的正极与次级接万用表的正极为同名端;反之就是另一端,本次测量结果是棕色线是"正极";

3、接下来测量L3绕组,测量结果是黄色线是"正极";

4、接下来测量L4绕组,测量结果是黑色线是"正极";
5、因此初级的棕色线(或者红色线)与次级的棕色线、黄色线,、色线称为同名端。
第2个回答  2010-04-22
同名端是变压器的电流走向,用万用表测可能测不出来吧。我在绕变压器时,同名端定为绕线起点。我认为你用万用表去测试变压器同名端,就和用万用表测量一根导线一样,交换表笔测量值一样。我认为你最好将它拆解找同名端吧。
绝缘电阻应该是指绝缘阻抗吧,我所知的这项测试是在被测物两端施加500VDC电压,来检测两端的阻抗的。用万用表测量不能测量出其真实值。 本人个人看法。
第3个回答  2010-04-22
电源电动势的内阻的测定 13.基尔霍夫第二定律 20.电压控制电流源(vccs)的测试 7.电流表和电压表的... 2.互感现象 4.磁稠合线圈的同名端 5.5劳动技能 1.口对口人工呼吸法及胸外心脏挤法观察 7.万用表转...

qq44896611