44问答网
所有问题
三相380V的铜芯10平电缆,送出1500米外的设备,功率7.5KW,电压剩多少,如果计算?水泵能启动起来吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-04-25
电压损失14伏 配电室输出电压在400伏左右 还剩376伏左右电压允许波动%+ -5是可以启动的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YVKRYYKGR.html
其他回答
第1个回答 2010-04-22
电压的变化不太大,不用考虑,理论计算的话先要知道线的电阻率,线越粗电阻率越小,损耗也就越小,实际计算没有太大的价值,因为设备的功率并关恒定不变,算出来也是一个大概。380V下10平方带这个功率问题不大,水泵肯定能动
相似回答
...
三相380V的铜芯10平电缆,送出
450
米外的设备,功率
14
KW,电压剩多少
...
答:
计算可得:
10平方铜
导线450米输送
380v
交流电,可使15kw电动机维持360v以上的工作电压(电动机
的电压
允许范围是360v-400v),14kw电动机450m的距离,工作是允许的。
7.5KW三相水泵,
配线需
多少平方
电线?
答:
额定功率=
7.5kW,三相电压
=
380V,功率
因数=0.9,折合工作电流=12.7A,可选电缆:1.5mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量20A,相应功率11.9kW
,电缆
满负荷时5%电压损失距离为77.6m;1.5mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量25A,相应功率14.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为...
7.5
千瓦的潜
水泵
距变压器500米用多大线径的地埋铝
电缆
答:
7.5
千瓦的潜水泵距变压器500米,首先按照铜芯电缆来考虑 按线路允许压降-5%(电动机)选择时
,铜芯电缆
截面 S =
10 平方,
地埋环境温度25℃,变压器侧功率因数0.9考虑
,计算电压
降 U% = 4.663 % < 线路允许电压降 = 5 %,满足。U%= (1.7544x0.90+0.0850x0)x12.66x500x1.732/
3
...
7.5kw
潜
水泵
用多大
电缆,
负荷电缆110米
答:
7.5KW
的潜
水泵,
额定电压为
380V
时,额定电流约为18A左右。在运行过程中输电距离为110米,据线压降公式
计算,
在用2.5平的
电缆的
时候,线压降为14v,用4平的电缆的时候,线压降为9v。为保证电压尽量高,建议选用4平的电缆。以免造成潜水泵长期处于低压状态下工作而导致的烧电机等现象。
大家正在搜
三相185铜芯电缆能带多少千瓦
三相300的铜芯电缆载流量
三相180kw用多大铜芯电缆
三相铜芯电缆功率对照表
三相200千瓦用多大铜芯电缆
300平方铜芯电缆额定电流
95铜芯电缆载多少千瓦
三相铜芯线电缆型号
三相铜芯电缆价格
相关问题
请问一下,三相380V的铜芯YJV22 25平方电缆,送出...
我想问一下,三相660V的铜芯50平电缆,送出700米外的设...
请问7.5kw的三相电机,电缆长度1500米,需要电缆直径多...
380V的10平方电缆3相5线,最大功率为多少?
十平方的三相四线的电缆线380V电压最多能带多少千瓦,另外单...
电压380v总功率70kw用多少平方的铜芯电缆?
10平米的电线380可以用多少千瓦
电压380V功率30KW用10平方电缆可以么