根据DL/T 676-1999《带电作业绝缘鞋(靴)通用技术条件》的要求,对于3KV至10KV(工频)的绝缘鞋(靴),其电气性能有以下规定:



    1. 出厂检验与预防检验中,工频电压需达到20KV,泄露电流限制为不大于10mA,持续时间至少为2.0分钟。
    2. 预防性检验每半年进行一次,确保绝缘性能的持久稳定。

另一方面,DL 408-91《电业安全作业规程》(发电厂和变电所部分)的附录五中,对常用电气绝缘工具的试验标准做了详细列出:



    6. 绝缘手套在高压情况下,每六个月进行一次耐压测试,要求8KV的工频电压下,持续时间不少于1分钟,泄漏电流不得大于9mA。
    7. 对橡胶绝缘靴的高压测试,标准为15KV,持续时间同样为1分钟,泄漏电流限制为7.5mA。
    对于低压绝缘工具,如橡胶绝缘靴在2.5KV电压下,持续时间和泄漏电流的要求与高压测试类似,均为半年一次检验。