家庭配电箱怎么接线

一个总开关一个漏电保护器两个空气开关 要从配电箱里分出5条两芯的电线做内线 怎么从总开关接电到漏电保护器和空气开关里还有怎么从里面分出5条线 有哪位能详细的教教我吗 谢谢拉 只是想懂

1、明装配电箱,配电箱设计在客厅,安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般 为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm 左右的“出头余量”。

对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱 或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。

2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm 左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住。

3、配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。

4、配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。

5、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N 线)和保护零线(PE 线)汇流排, 零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。

6、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。

扩展资料

位于城隍庙东侧的安北小区是一个老旧小区,电信通讯柜等成为了“牛皮癣”的高发地。6月13日,几个手绘师傅正在给原本“灰头土脸”的电信通讯柜上作画,画面中不得随意停车的图案栩栩如生,再配上公益广告,为小区新增了一道亮丽的风景线。

“如何让各种公益广告能贴近群众,深入人心,是我们一直以来思考的问题”,郑志东介绍,经过调研和思考,他们想出了“涂”说核心价值观的点子,用涂鸦来教育和引导广大市民自觉践行社会主义核心价值观,也能防止“牛皮癣”死灰复燃。

参考资料来源:人民网-老城区配电箱等市政设施穿“景观新衣”

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-29

三相电有三根火线,通常叫A相(U相)、B相(V相)、C相(W相);每相之间的相位相差120度,相与相之(AB、AC、BC)间的电压是380V;一般的供电线路都是三相五线制,除了刚才说的三根火线,还有一根零线、一根地线。

正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。


扩展资料:

配电箱使用的注意事项:

1、施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置,并形成“三级配电”模式。

2、施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。

3、保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-12

图左是标准接线,总开关用接线端子,每个分空开连一根2.5或4平方电线。

  图右是非标接线,使用4或6平方电线一根连接到每个分空开。

第3个回答  2013-11-20
要先搞清楚电源是几根线 一般3根 你的总开关是2开还是1开 还有就是你的漏电保护是2开还是1开 这些都很重要的 我就给你说一下总开关是2开漏电保护是1开的 电源3跟 一根接地 2根电源 2跟电源接到2开总开关的上面 出现接漏电保护 1开的漏电保护 的零线和火线千万不要接反了 漏电保护出来的零线接到零线排 火线接到2个空开 在空开的上面用线把两个空开连接起来 你现在要分5条线 那就一边2条 一边3条 接出来的5条线 就把火线接到空开的下面就可以了 零线接零线排 接地和电源的接地接起来以后在接到 接地桩头上面 不知道你看懂没有?本回答被网友采纳
第4个回答  2013-11-20
按顺序电源先进总开关再到空气开关然后再到漏电保护器…