镀锌桥架用不用做跨接线

如题所述

需要的
1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-03-02

跨接线便是接在电气设备外壳等部位及时将因各种原因发生的不安全的电荷或许漏电电流导出的线路。因为镀锌电缆桥架归于金属原料带有必定的导电性,为了避免电缆通电时漏电或许其他原因导致电流在镀锌桥架上流转形成安全隐患,一般都会在桥架上跨接线(如下图)

跨接线标准:

根据GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第11.1.1规定电缆桥架接地线规范如如下:

第2个回答  推荐于2018-07-09
电缆桥安装和桥架内电缆敷设12.1 主控项目12.1.1 金属电缆桥架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:    1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;    2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。12.1.2 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。以上都是主控项目!!本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2021-11-21
电缆桥架的跨接线主要用于桥架的接地保护,所一般用4~10mm^2的铜线。只要连接方便,大一点更好。
电缆桥架跨接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用。镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。即将各个桥架连接起来,防止漏电时有桥架不与其他桥架相连而导致漏电造成人身危害,最终会有接地线将各段桥架连接至大地。