工程中用到四芯的电缆时是不是用三芯的载流量标准?

新版国家电缆载流量标准只有三芯的,工程中用到四芯的电缆时是不是用三芯的载流量标准?另外,新版标准中没有VV22的载流量标准,只有YJV22的,是VV22不让用了吗?电线穿管敷设时,按新标准,穿金属管和穿塑料管在相同敷设条件下载流量是一样的,对吗

1 新版国家电缆载流量标准只有三芯的, 答:不可以,3芯线和4芯线穿管时其发热是不同的因此载流量有差别。应该好好查表,不能混为一谈。2 新版标准中没有VV22的载流量标准,只有YJV22的,是VV22不让用了吗? 答; VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆--------能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力,可敷设在地下,没听说不能用。 查看原帖>>
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-02
实际4芯因为散热更少,载流量会比三心偏小。VV的因为最高工作温度只有70,载流量也会比YJV的小一些
第2个回答  推荐于2018-01-02
普通可以直接查3芯电缆的载流量,如所在回路谐波严重,则应按规范折减。国标图集及相关载流量标准无直接的4芯载流量。 查看原帖>>本回答被提问者采纳
第3个回答  2014-04-26
是不是没有可以直接查的四芯电缆的标准? 查看原帖>>