就是我要监视水箱里的水位,1m以下红灯亮,并且开始启动水泵1往水箱里加水,水位在1~2米内显示绿灯,等到水位超过2m后,1号水泵停止进水,并且报警红灯再次亮起,水泵2开始抽水箱里的水,等到水位低于2m后,显示绿灯,低于1m后,水泵2停止抽水,红灯亮起,水泵1再次开始往水箱里注水,如此往复。新手学PLC在模拟量这边卡住了,求解答
为什么不需要呀,没有模拟量,我怎么知道水箱里的水有多少,从而来启动泵呀。也对,貌似用浮球开关,可以实现起停,但是如果我要知道实时的水位呢。
追答如果你需要实时水位,那就必需要模拟量了。选一种合适的液位计,最低和最高反馈值对应PLC模拟量模块的精度范围的0-最大(比如3200,4000,12000,16000等等)。液位计我倒是真没用过,不知道是线性的还是曲线的,线性的话那就是直线的比例关系,曲线的话说明书上肯定会有转换的关系式。
将液位值读入到PLC后就是比较指令了。