220v三组火线分开接在单相空气开关上,零线接在两相漏电开关上,一开灯就跳闸,但是三组—起接在两
漏电开关上又没事,请问
举报该问题
推荐答案 2015-08-03
使用了漏电保护断路器后特别注意的是你的负载必须接在同一个漏电保护断路器 的出线上,既不能是一根火线(零线)来自一个漏保,另一根零线(火线)另一个漏保,或者一根火线与一根没有经过漏保的零线上接负载,这是漏保的原理所致
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考