我是PLC的新手,请问:1秒钟内发出100个脉冲信号,在梯形图上怎么画
我准备用FXON-60MR的PLC,希望写一下这段程序,太谢谢了!
举报该问题
推荐答案 2010-03-30
使用速度检测指令SPD就可以实现,功能号为FNC56,速度检测指令用来检测单位时间内(时间单位是ms)从指定的输入继电器读入的脉冲个数(上升沿有效),并存入指定的数据寄存器中。k选择1000,100个脉冲信号是plc在1000ms时间内检测的,有可能多,有可能少,是变值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YVVV3D3Y3.html
其他回答
第1个回答 2010-03-31
自带的内部时钟都可以做到
M8011 10毫秒时钟频率
M8012 100毫秒时钟频率
还有其他时钟频率的,根据需要选择,
看看编程软件的帮助信息,特殊继电器和寄存器
第2个回答 2010-03-30
就是一条指令 一秒钟100个脉冲 ? 不用高速脉冲口就能发出来,呵呵。
第3个回答 2010-03-30
每款PLC的脉冲指令都有所区别,你问的是那个型号呢?单独发脉冲的话,直接去看一下该款PLC的编程手册就可以了,不是很难的问题
相似回答
OMRON的
PLC,
利用sped功能输出
脉冲的梯形图怎么画,我画的
是这样
的,
不...
答:
首先确定你用的是否是晶体管输出的
PLC,在
确定伺服或者步进是激磁的,再看看你用的端口事多少 你的#1 是端口2 (比如CP1H
的100
.00
,100
.01是端口1,100.02,100.03是端口2) 其次再看看的你私服或者步进电机是支持那种脉冲方式,用脉冲+方向,还是CW/CCW方式,#0001 #0000 代表 端口2 ,CW/...
给我个
PLC脉冲梯形图,
并注解指令意思
答:
D2:输出脉冲频率,可以是数值或是寄存器。也就
是PLC
输出
的脉冲
频率。Y0
:脉冲
输出地址,只能是Y0或Y1。Y2:方向控制输出,正向是ON或是OFF,反向是OFF或是ON(根据所控制执行元件设置来确定)相关寄存器和位元件:32位寄存器D8140:脉冲由Y0输出时,记录当前的位置。32位寄存器D8142:脉冲由Y1输出时,...
三菱
PLC,
如果X0,X1口接编码器
脉冲,
那PLC接收
脉冲信号的梯形图怎么
...
答:
OUTY1 也就是用X0、X1检测到高速脉冲,经两相输出计数器C251计算到
100
时,C251导通驱动Y1输出。当然如果是检测数值的,那么那么C251的参数设为最高,将C251的数据传送到寄存器以备使用。 还需要讲驱动器的清除残余
脉冲的
信号接到
PLC的
输出点,在回原点进入蠕动速度的时候,捕捉到Z脉冲完成时,同时送出清除残余
脉冲信
...
请教三菱
plc
中
怎么
用旋转编码器
的脉冲信号
来控制步进电机的启停,编码转...
答:
用旋转编码器的PLSY,PLSR等
脉冲信号
进行输出以控制步进电机的启停即可。至于梯形图的写法根据“编码器脉冲值-上次中断的采集编码器值=脉冲增量”的算法即可写出相对应
的梯形图
。旋转编码器分为单路输出和双路输出两种。技术参数主要有每转脉冲数,和供电电压等。单路输出是指旋转编码器的输出是一组脉冲。
大家正在搜
1秒钟是怎么定义的
1秒钟是多少毫秒
给我1秒钟
1秒钟的世界
1秒钟的价值
1秒怎么表示
1秒钟过去了
1秒钟等于多少小时
1秒钟等于多少分
相关问题
根据控制要求画出梯形图:在按钮I0.0按下Q0.0接通并保持...
大家好,本人PLC初学者,想请教高手们一个问题。怎么将y0 ...
三菱PLC,如果X0,X1口接编码器脉冲,那PLC接收脉冲信...
请教,信捷的plc脉冲是怎样输出的,梯形图是怎么画
PLC的梯形图怎么把手绘的在电脑上画出来,打印!
三菱PLC,如果X0,X1口接编码器脉冲,那PLC接收脉冲信...
你好,我是PLC新手,利用PLC如何画出高速脉冲输出梯形图 ...
plc梯形图是如何运行的