直径28的钢筋不允许搭接焊吗?

市政桥梁工程,台帽钢筋是28的螺纹钢。
设计中注明,两层钢筋之间采用双面焊,其余的什么都没说。如果套用规范的话是不是必须得采用直螺纹套筒连接?

是不建议。
轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。
当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时,不宜采用绑扎搭接接头。”
柱内钢筋也可能受拉,所以可按28mm控制。但在实际施工中,为了确保质量,也为了节省钢筋,一般钢筋直径在22mm及以上时就不再使用绑扎搭接接头了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-02
03G101-1里面不是提到大于等于28厘的钢筋须采用机械连接么?还可以对焊或单,双面焊?我们做钢筋对数的,28厘的,如果设计没有提到连接方式的,绝对是采用机械连接的。
第2个回答  2010-04-02
可以,以5倍D双面焊作一试件送试验室试验不在焊口处拉开就行.本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-04-02
16一下宜绑扎,16-25宜焊接,25以上宜机械连接(直螺纹套筒连接)
第4个回答  2010-04-02
是 只能对焊
相似回答