110KV 的所内变又叫接地变,这个接点是高压,它经消孤线圈接地,有什么好外。10KV变380

如题所述

你指的这台变压器的高压侧为10KV,是中心点不接地系统。对于中心点不接地系统,一相对地短路时,由于没有零线回路,所以接地电流通过与其他两相的电容流入其他两相,形成单相接地电流。此接地电流虽然小,但是当其时燃时熄时,会与其他两相回路的电容形成电压震荡,造成过电压,损坏绝缘。为了减少电容电流,在变压器10KV绕组中心点接上消弧线圈,利用先线圈的电感来与电容对消,从而减少过电压的机率及过电压水平。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-28
首先您的主变有110kV和10kV两个电压等级(可能还有35kV的中压侧吧),110kV侧通常是星型接线采用中性点直接接地运行,10kV侧通常是三角型接线采用中性点不接地运行。消弧线圈的作用是补偿不接地系统在单相接地时的容性接地电流以消除接地故障,所以需要提供一个给消弧线圈接入系统的中性点,既然主变10kV侧没有接地点,只有通过所用变的高压侧来解决这个问题了,因此所用变采用星型接线就是为了提供给消弧线圈接入系统的中性点。
第2个回答  2010-03-27
中性点非直接接地系统发生单相接地故障时,接地点将通过接地线路对应电压等级电网的全部对地电容电流。如果此电容电流相当大,就会在接地点产生间歇性电弧,引起过电压,从而使非故障相对地电压极大增加。在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使事故扩大。
中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少,以致自动熄弧,保证继续供电。