西门子s7 200如何接脉冲输入
我只是问接线问题,程序之类不用管。现在有一组脉冲数据想用PLC接受,接在哪两个端子上?1L那边的吗?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-20
西门子S7-200PLC的高速脉冲计数器的输入端接受电平,
高电平
为1,低电平为0;
输入模式有漏型(PNP)与源型(NPN)两种;
源型和漏型,一般针对晶体管型电路而言,可以直接理解为IO电路向外提供/流出电流(源或称为source)或吸收/流入电流(漏或称为sink)。
对于DI来讲,判断电流是流出DI
端子
还是流入,来区分是源型还是漏型。一般来讲,DI的公共COM端接24V,输入0V有效,电流流向是从DI流出,此为源型。而COM接0V,24V有效,此时电流流入DI,此为漏型。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YVW36RYV3G33KZDZGYW.html
其他回答
第1个回答 2014-11-03
不同的PLC有不同的接线输入点,一般是一个或者2个高速脉冲输入点,记得226是I0.0 I0.1,
一般是第一个第2个输入可用作高速脉冲输入的。
具体的不同型号不同的,请查看选型手册,上面说明很清楚,
第2个回答 2014-11-03
应该只这个吧!
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
西门子s7200
脉冲
控制松下A5Ⅱ伺服
答:
接PULS2啊,看一下A5的手册就知道了。下面这是汉译过来的手册,有点小错误,使用OPC1的应该是不用外置电阻的情况,看引脚号就知道2应该是OPC2。
西门子200
smartplc
怎么
发
脉冲
信号给1200plc
答:
西门子200
smartplc发脉冲信号给1200plc方法是1、打开
S7
-200SMARTPLC的“运动控制”菜单,选择“脉冲输出”选项。2、在“脉冲输出”菜单中选择“PTO”模式,
输入脉冲
输出信号的频率和占空比。3、点击“生成”按钮,生成脉冲输出信号。4、将脉冲输出信号发送给1200PLC,可以使用S7-200SMARTPLC的以太网接口或者...
增量型编码器
如何
接线,如何编程
答:
旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地,提高抗干扰性。 编码器---PLC A,B,Z分别接入PLC的
输入
点(按速计数器HSC的规定) 24V--- 24V COM---24V---COM 2.编程见《
西门子S7
-
200
·LOGO!·SITOP参考》V0.93版(更新版)中“功能、编程与调试”中的高速计数器(HSC)一章的说明及...
西门子
PLC
脉冲
指令
答:
对于
200
CPU,如224XP,这个控制是开环的,不能闭环。最简单的办法是使用使用菜单”工具“中的”位置控制向导“,选"配置
S7
-200 PLC 内置的PTO/PWM操作,一步步按需要往下完成配置。配置完成后生成会在”程序块“中生成”向导“,最简单的应用就是调用”PTOX_MAN",在“SPEED"端
输入
需要的
脉冲
数,...
大家正在搜
西门子s7 200脉冲输出手册
西门子s7 300 秒脉冲
西门子s7 1200脉冲指令
西门子s7200脉冲实例
西门子200plc脉冲输出
西门子1200脉冲输出
西门子1500脉冲输出
西门子1200一秒脉冲
西门子s7 200说明书
相关问题
求西门子200PLC脉冲输入输出程序实例.
求西门子200PLC脉冲输入输出程序实例.
西门子S7-200系列PLC怎么发脉冲控制电机,PTO应该怎...
西门子200plc高速脉冲计数器输入端接受电平问题
西门子PLC脉冲指令
西门子s7-200 cpu226 dc/dc/dc输入输出如...
西门子PLC要读取流量计的脉冲信号,该如何编程?
谁知道西门子PLC s7-200 PTO脉冲输出,向导做完之...